wincc的channel diagnosis的具体用法

在wincc中,使用以太网和PLC通讯,在正确配置通讯参数(IP地址,机架号,插槽号)后,利用channel diagnosis诊断,发现通讯失败,具体结果如下:

故障代码42C2,这是什么原因?

关于错误代码的介绍可以在路径C:\Program Files\Siemens\WinCC\bin(如果选择了默认安装路径)中的S7CHNERRORchs.HLP文件中找到。

42C2的错误表示:注册表中未定义逻辑设备。

可能原因:

 1.未安装通讯驱动程序

 2.在注册表中的条目损坏或删除。

3.用“设置PG/PC接口”程序检查逻辑设备名称的设置。然后在“系统参数设备”上检查逻辑设备名称设置。