WINCC与S7-300PLC通过以太网通讯!

wincc 取的是 I 输入点。。I14.2 PLC 有变化 WINCC画面没有变化 求解!用DAServer取点也是一样 点取到了 值不变化!!!到底是哪一步出问题了啊。求高手。。。。
问题已经解决。。。加方把IP地址给我错的 几个PLC柜IP 给弄混淆了 - -。

第1个回答  2012-03-04
激活你的工程,再用WinCC的通道诊断工具(开始->所有程序->SIMATIC->WinCC->Tools->Channel Diagnosis)看看通讯是否确实建立。如果通讯正常,在变量管理器里对应的变量查看是否从PLC传过来的过程值真的变化了,如果过程值变化了,画面没有变化,可能是你的画面组态有问题?
如果用通道诊断工具发现通讯没有建立,那在'TCP/IP'上点右键,选择'系统参数',选择'单元'选项卡,'选择逻辑设备名称',看'逻辑设备名称'是否正确。
水平有限,能想到的只有这些。。。
第2个回答  2014-10-25
从澄澈之中取得!
求你叫这苦杯把我绕过。
你过时的形象紧紧地捏着我的心。
从一个房间跑到另一房间,不知首先从哪里向外窥探,
舞会上的男人和女人
你的的步一路在后哈哈本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-03-05
wincdc所有点都都不变化吗?还是几个点没变化?你用的是TCP/IP链接,检查你的变量,是否建在这个链接下。