88问答网
所有问题
西门子变频器更换交流电机后是否需要如何优化,如何进行优化? 高炉料车卷扬电机200KW
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-14
要优化,即使相同铭牌的电机也要优化,否则内建电机模型不一致,可能引发堵转或者失步。
但是只需要做静态辨识,这个步骤是计算电机矢量模型。
动态优化不要做,那是用来测试转动惯量以及速度环PI设定的,按规范高炉料车的动力设定是手动调出来,不能做动态辨识,尤其很多用户喜欢用空电机做动态辨识,其实是毫无意义的。
具体优化方案得根据变频器型号来决定,6SE70是通过p115,SINAMICS是通过p1910。MM440也是p1910,但是一般不用于起升工况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SB1KBVVBS.html
其他回答
第1个回答 2012-11-12
一般情况下,是不需要的,除非更换的电机和原来的电机参数不一致。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-11-13
小型电机不用,大型多速度,转矩要求高的,还是做一下辨识较好。
第3个回答 2012-11-12
有条件还是做下
相似回答
mm440
变频器进行电机优化
时都要设哪些参数?
答:
30) P1910=3 电机磁饱和曲线优化(当最高转速超过50Hz-弱磁运行时
需要进行
此项优化,并且必须在快速调试完成
后进行
)31) P1960=1 速度控制
器优化,
当P1300选择为矢量控制时需要进行。
西门子
的
变频器
S120还用不用
进行
辨识和
优化
了
答:
不要。S120是高端的
变频器,
S表示Specical。S120不仅能实现既能用于速度控制,也能用于伺服控制。其整流单元可以选择回馈模块,将制动电能回馈电网,是一款可以在四个象限运行的变频器。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的
交流电
变换为直流电(DC),对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求...
西门子
70
变频器电机
转矩
如何
调整
答:
西门子70
变频器电机
转矩调整使用P11参数调整数字。1
,西门子
70变频器输出为PWM波,含有较多的高次谐波。变频功率传感器通过对输入的电压、电流信号
进行交流
采样,再将采样值通过电缆、光纤等传输系统与数字量输入变频功率分析仪,数字量输入变频功率分析仪对电压、电流的采样值进行运算,可以获取电压有效值、电流...
直流调速
电机
改成
交流
调速应该注意些什么,各参数
如何
确定?
答:
优先考虑的还是输出的转矩满足机械要求,也以此来匹配功率 交流电机通常在低速时的扭矩输出不好,所以要把它算出来,查交流电机在该速度下的扭矩输出有多少,能不能符合要求.另外如果用
变频器
驱动
交流电机,
可以改善电机在低速下的扭矩下降的状况,有时可以提升100%的扭矩,但不便长时间工作在这种状态下电流作为...
西门子
MM430
变频器
控制
电机,
让电机一直以30HZ运行 怎么设置参数_百度...
答:
此
变频器
具有以用户为导向的性能和易于使用的特性。 它比 MICROMASTER 420 (即带人工和自动切换的优化的操作员面板) 有更多的输入和输出,并且有适配软件的功能。
西门子
MM430变频器 操作员面板和通讯模块很容易更换。主要特性:模块化结构允许组态的最大灵活性 六个可编程的独立数字量输入 两个可量测...
西门子
MM430
变频器
中启动频率参数
如何
设定,比如要求
电机
以20HZ来启动...
答:
在
西门子
MM430
变频器
中,要实现电机以20Hz的频率启动
,需要
对特定的启动参数进行设置。首先,通过面板操作来调整,有两个关键参数需要改动。将P0700设置为1,这表示启用命令源(P700)外部控制,允许变频器根据外部信号启动。接着,将P1040设置为20Hz,这是目标频率,但变频器实际启动时是从0Hz开始,然后...
西门子
440
变频器如何
调整
电机
转向
答:
2.设置参数:
西门子
MM440
变频器
调整电机转向参数设置:(1)变频器恢复出厂设置:P0010=30、P0970=1.(大概三分钟)(2)电机参数设置:P0304、P0305、P0307、P0308、P0310、P0311(根据电机名牌输入)(3)设置数字输入控制参数:P0700=1(命令源选择有端子排输入)P0701=1(ON正转、OFF停止)P0702...
西门子
s120
变频器
控制
电机如何
实现端子启动,怎么修改点动速度
答:
其实也差不多的,矢量
变频器
只是说你的控制方式的应用,是有关电机速度或者位置控制的
优化,
这个是
西门子
提出的。旧的MM440一般都是V/F控制的。S120当然可以实现端子控制,关键在于你想怎么用,不过现在的工业自动化的集成化,大型化趋势,所以一般都是用总线控制的,即方便调试,监控及维修,又省去布线...
大家正在搜
西门子440变频器如何做优化
西门子440变频器电机优化
西门子变频器电机识别与优化
西门子变频器优化步骤
西门子变频器o008
西门子变频器f7902
西门子变频器7903
西门子430变频器快速设置
西门子变频器a0541
相关问题
高炉卷扬上料变频器是怎样加速的
西门子440变频器在卷扬上应用时出现的故障。
两个同样的电机,两个变频器,如何实现同步同速,需要几个编码器...
160KW电机高炉上料车选用多大变频器
高炉卷扬机的变频调速
增量编码器在高炉卷扬主令系统中是怎么应用的?
一台变频器驱动的110千瓦电动机近日频繁报接地故障,同时还引...