88问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器长延时怎么设定
抽屉式
断路器
的
长延时
的整定电流及时间是
怎样设置
的,短延时及时间是怎样...
答:
例如,数字2代表基本保护,包括
长延时
和瞬时;5则代表选择性保护,包含长延时、短延时和瞬时;6和7则添加了接地故障或漏电保护,提供更全面的防护。在实际操作中,
设定
电流值和时间位于Micrologic控制单元下方的旋钮。以QF2
断路器
为例,如DW45-2000型号转换为MT20N,额定电流为50kA,选择Micrologic 6.0A型...
框架断路器
的3M型控制器的
长延时
,短延时《定时限和反时限》,瞬时,接地...
答:
给你一个一般工厂的默认
设定
长延时
1倍 时间 15秒 短延时 8倍 时间 0.4秒 短路12倍 接地关闭
过载
长延时
电流整定值
怎么
整定和理解?
答:
In为
断路器
额定电流值,Ir为
长延时
整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定1000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在500A,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显不合适,因此就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的
设定
,就需要把这个电流值设定在大概600A左右即...
梅兰日兰25ooa
断路器
额定电流
怎样
来调整
答:
以M25H1 开关为例 针对M系列的
框架断路器
,M25H1规格是额定电流In=2500A 控制单元以STR58U为例:
长延时
保护功能:有如下几个标识 Io Ir tr ---小红圈内。 xIn xIo---小方框内 长延时保护(过载保护功能)整定
设定
保护限值=In x Io x Ir 上图实际设定的长延时保护值为 2500A x ...
怎样
摸索塑壳
断路器长延时
参数
答:
如果是的话,那你的到恒温40°的实验室或箱中,一、先确定壳架“1.05,2小时内不动作(63A以下1小时),1.3二小时内动作(63A以下1小时),”二,先调个大概距离,用塞规量出这个距离并记录这个和实验结果,然后根据情况顺时针(晚跳)转一圈,记录距离和实验结果,这样你就大概知道
延时
螺钉一圈...
断路器长延时
整定
答:
整定电流是没有标准的,按你所需电流(1.1~1.3)倍范围来取,若果调不到此范围,往大的方向取。你需要300,而开关上有320,那就320,没问题的。关于电容柜,老师傅有个经验,就是按电容总补容量乘2得电流。如你的60KVAR,则电容柜总开关取电流为 60*2=120A的开关 ...
施耐德
框架
式
断路器
2.0版电流
怎样
调整
答:
可以整定出不同大小的额定电流。举个例:NSX160N TMD100 3P。开关壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣
器
是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的范围为0.7~1In,即这个开关的额定电流可以根据需要在70A~100A间调整。
断路器
的
长延时
电流整定值和约定动作电流
答:
当电流在122A以下不应该跳闸。你的问题:长延时的整定值其实就是改变的额定电流,如果你的断路器为100,你想让他超过80A就要长延时跳闸,那你就把Ir
设定
为0.8In。不可调的长延时电流整定值默认为额定电流。电流超过
断路器长延时
电流整定值的时间如果超过上图的曲线,就会跳闸。
如何设定断路器
的
长延时
脱扣器和瞬时脱扣器的整定电流
答:
长延时
脱口的整定电流为保护电流,依据负载而定,瞬时脱扣
断路器
本身的适用场合特性已经决定了,没法
设置
,一般为保护电流的6-10倍
抽屉式
断路器怎么
整定
长延时
电流、瞬时电流及脱扣器电流?谢谢
答:
施耐德的MT
断路器
在控制单元处有调整旋钮。
长延时
电流整定旋钮为Ir,此值为In的零点几倍;长延时延时时间整定旋钮为Tr,
设置
6Ir时的延时时间;短路短延时电流整定为Isd,此值为Ir的倍数;短路短延时时间整定为Tsd,分为反时限(I^2t on)和定时限(I^2t off);短路瞬时电流整定为Ii,此值为In...