十一个千瓦电动机需要多大交流接触器
举报该问题
推荐答案 2017-08-23
单台11KW三相电动机,电流22A,按照额定电流的1.5-2倍计算,取中间值,最好用40A的接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1aSSttBVgcV1VBt1V.html
其他回答
第1个回答 2017-08-23
如果是380v的电机,需要100A以上的接触器,这考虑了启动情况,如果是降压启动,可以降低,启动电流的1.5比较安全。
第2个回答 2017-08-23
32A的可以了
相似回答
11千瓦电机用多大交流接触器
答:
用32至40安培的接触器
,20至60安培的热保护器。11KW电流约19安,功率因数0.85,需要配32-40安的接触器,20-60安的热保护器,选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。
11KW的
电动机
配
多大
的
交流接触器
合适?
答:
11KW的电机配多大的交流接触器,
和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A
,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
十一个千瓦电动机需要多大交流接触器
答:
单台11KW三相电动机,电流22A,按照额定电流的1.5-2倍计算,取中间值,
最好用40A的接触器
。
11kw
的电机用
多少安培的热继电器和
接触器
答:
一般来说,11kw的电机,
其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌)
,所以应该选择大于等于这个范围的接触器和热继电器。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电器。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
11千瓦的电机用多大
的热继电器,多大的
接触器
答:
11千瓦的电机用
25A的热继电器、
接触器
。选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=11kw,U=380V ;计算得,相线...
三相
交流
异步
电动机
:11KW
电机要
选
用多大
的
接触器
答:
CJX2--25就可以了(25A)。CJX2--25是说明书中的最低标准,也有人习惯用大一些的可以选用CJX2--32 (32A)如果要配套使用NR2系列的热过载继电器(直接挂接安装),必需使用CJX2--32型。不同的系列的
接触器
额定电流的分级可能不一样,但是只要比
电机的
额定电流大一些就行了,具体可以在购买时查看接触器...
11Kw异步
电动机
,配置什么型号
接触器
和热过载继电器
答:
11Kw异步
电动机
,可配置CJ20J-40A接触器和JR36-20热过载继电器 根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=
11
/(1.732X0.38X0.85)=20A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
交流接触器
型号规格有 CJ20J-10A 、CJ20J-16A、CJ20J-25A、CJ20J-40A、CJ20J-63A、CJ20J-100A等,选...
11千瓦电机用
25安
接触器
够吗?
答:
1. 电机额定电流:
11千瓦电机的
额定电流是多少?如果电机额定电流小于25安,那么25安
接触器
是够用的。2. 启动电流:电机启动时需要的电流比额定电流大,需要考虑启动电流的大小。如果启动电流大于25安,那么25安接触器可能无法承受电机的启动电流,需要选择更大的接触器。3. 工作环境:电机的工作环境也会...