配电系统中 如何根据设备功率来选择开关、电缆

如题所述

简单一点:开关和电缆的选择一看电压二看电流,工作电压你应该知道常用220V和380V;电流一般要按满载电流来选220V的用功率乘以3.8,380V的用功率乘以2.5。当然这里还有电阻性电路和电感性电路之分。估计你指的应该是感性电路。追问

谢谢你哦,不过说的我不是很明白。比如一个3相设备,功率为48KW,是不是它的电流I=48\1.732\380\0.8,算出的这个结果和什么比较呢

追答

请查一下《电工基础》,三相电流章节。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-01-30
授人以鱼不如授人以渔
已知:用电设备额定功率P、电网电压/相数(以380/3相为例)
选择开关线路规格
1、求【计算电流】Ijs=KxP/3/220/cosΦ 其中Kx为需用系数(单个设备时为1),cosΦ为功率因数,(若三相负荷不平衡时,按最大负荷相计算)
2、根据计算电流,选接近的上一级电流断路器作为线路设备保护器件
3、根据计算电流,选接近的上一级电流(额定载流量)线路(电缆或电线),注意敷设方式不同,需要引入不同的校正系数,也可以按敷设方式直接查表
4、验算线路最小短路条件下断路器是否能可靠保护(用电侧短路)
5、验证断路器是否能分断极限短路电流(断路器出线侧短路)
举例:设某三相动力设备22KW,cosΦ=0.8
1、Ijs=KxP/3/220/cosΦ=1*22000/3/220/0.8=41.7A
2、选择断路器In=50A(电动机类,选D型脱扣特性),如:C65H-50D/3P
3、选择线路,如BV-3*16 MT40FC (穿40薄壁镀锌电线管,地面下暗埋)
4、根据电源至设备的线路阻抗,求出短路电流,如10KA,断路器可靠动作
5、同理,核算断路器出线侧最大短路电流,如11KA,则断路器分断能力不足(H为10KA),改选C65L-50D/3P(L为15KA)
(验算过程比较繁琐,掌握基本知识后,可以按经验或查表快速选择)
第2个回答  2012-08-09
开关是额定工作电流的1.3倍(只能多不能少)开关是电缆的2.2倍
额定电流 开关大小 电线电缆
8~12A 15—20A 1.5
13~25 A 32A 2.5
26~35 A 50A 4
36~50A 50A~63A 10~16
51~ 70A 80A 25
71~100A 100~125A 35
125A 150A 50
150A 180A 70
180A 200A 95
230A 250A 120
300A 350A 150
380A 400A 185
420A 500A 240
600A 630A 300