88问答网
所有问题
当前搜索:
机柜电源配电电缆规格
我有个机房,30个
机柜
每个机柜按照3KW来算,想问机房该算多大的负荷,电...
答:
1、总负荷为:30×3=90KW。2、90KW的计算电流为(同时使用系数Kx取0.75):[90/(0.38×1.732×0.85)×0.75]=120(A)。3、机房通常得选用耐火
电缆
,室内使用的电缆采用VV电缆(PVC绝缘PVC护套铜芯电缆)较为常见。4、ZRVV4×50+1×25的截流量约为135A,你就选它吧。
机房
电缆
选择问题,怎么有功率来计算该用多粗的电缆
答:
合计机房负荷46KW,合三相交流电流70A,交流线径选择4*35mm2+1*16mm2即可
,如果还要考虑机房照明以及后期设备扩容问题,那就选择4*50mm2+1*25mm2电缆,这是机房的总进线电缆,接交流配线箱用。至于服务器设备使用220V单相电,是否要考虑后备电问题?线径要单独配置,3P空调使用380V三相电,直接接交流...
36V供电,负载电流约150A,需要多大直径的
电缆
?
答:
电缆的规格应该以截面积计算,单位是平方毫米,简称平方。按照你给出的条件,
计算公式如下:S=2.625L/V 其中S是截面积(平方毫米)
,L是电缆长度,单位米。V是允许的压降,这里指负载端的压降。例如负载端允许电压是35V,压降即为36-35=1V。请注意,长度L必须按照电源和负载距离的两倍计算。
服务器
机柜
尺寸
规格
答:
插箱面板宽度482.6mm,服务器机柜宽度常用600mm宽机柜。网络机柜线缆较多常采用800mm宽机柜
。600mm宽机柜两侧提供25~30mm的电缆管理空间,800mm宽的机柜两侧提供123mm的电缆管理空间。3、机柜的深度 数据中心为满足通用性,能够安装各类服务器设备,并预留足够的走线空间,深度通常不小于1100mm。多数根据2...
请问通信机房内
机柜
的接地线的
规格
如何确定,如什么情况下用16mm2的...
答:
通信机房的走线架接地
电缆
应该用35方的黄绿线,走线架每隔6米进行连接,连接线径也是35方。
pdu插座是什么 pdu插座品牌及价格参考
答:
进线
电线规格
:3×2.5mm² 进线电缆长度:3m 工作温度:0-45℃ 5、可来博 CP-B816(
电源
线:3米)参考价格:¥638 额定输入电压:250VAC 最大输入电流:16A 输出插座规格:16A国标插孔 输出插座数量:8位 输出电流:16A 进线电线规格:3×1.5mm2 外观尺寸:408×44.5×44.5mm 工作温度...
...需用多大
电缆
本K店有40个房,每个房间
机柜
内设备大概4千瓦左右,加...
答:
300kW负载按0.9的功率因数考虑,电流大约为506A,建议你用两根120的
电缆
。你的估计我感觉偏高,每个
机柜
不应该有4kW,但是考虑KTV这类负荷安全要求高些,配置两根120 的铜芯电缆是必要的。如果经过仔细计算负荷真的有300kW,建议你选用双拼150的铜芯电缆,这样对安全更好。
下端95
电缆
配250A断路器,上段是70电缆,70电缆只有5米长到
机柜
,请问满载...
答:
首先,我们需要查找电缆的额定电流信息。根据常见的
电缆规格
,70电缆的额定电流可能是70A或更低。假设70电缆的额定电流为70A。然后,我们需要查找断路器的额定电流信息。根据问题描述,上段70电缆连接到
机柜
,而下端使用的是95电缆。因此,我们需要确定机柜的额定电流和下端95电缆配套的250A断路器的额定电流。...
一个
电缆
4*25 1*16的380V电。一个通信
机柜
总共24000W的单相电,_百度知 ...
答:
5个柜。25安空开
机柜
里,我用普通的家用插座行不行?为啥?主要为了节约成本啊,专用的机柜...
答:
照理来说的话 应该是可以的 。。 但不推荐使用 ,因为普通插座安全系数不是很高,
机柜
里面设备价格都是比较高的。。。目前国内普通插座的的
电线
都是0.5mm²、0.75mm²、1.0mm²、1.5mm²平方等几种
规格
,按照
电缆
线材标准达不到机房用电,用普通插座,机柜用电要求一般都在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电间机柜怎样显示市电到电
机柜电源需要的电源线
一个弱电机柜配电多少
机房机柜配电
机柜电源能不能断电
配电机柜
机柜配电单元选型
机柜直流配电单元
一般机柜配电留多少富裕