88问答网
所有问题
由于变压器在1.3被额定电流时还能运行10秒,因此变压器过电流保护的过电流定值按。。
由于变压器在1.3被额定电流时还能运行10秒,因此变压器过电流保护的过电流定值按不大于1.3被额定电流整定,时间按不大于9秒整定。
错在哪里????
举报该问题
推荐答案 2012-08-22
"由于变压器在1.3被额定电流时还能运行10秒"
这句话错了,变压器在1.3被额定电流 冷却及油温正常情况下,还可运行2小时,
整定原则没错
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S111tcMVa.html
其他回答
第1个回答 2012-08-20
变压器的过流保护应按最大负荷电流来整定,可靠系数取1.2 动作时限应比二次侧保护装置多一个时限阶差。
第2个回答 2014-05-07
柔化他的文字,
总枕是入眠
用什么你的找一路丢失的东西
还是显映着现在的
为么·走进四月,何不将绿色的浅笑本回答被提问者采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
变压器过电流保护的特点
变压器过负荷保护和过电流保护的取样点可以在一处吗
变压器电流整定值,有没有比较简单的经验公式,如过流按额定的电...
变压器的过流保护和速断保护定值怎么算,有公式吗?
变压器的各项保护整定值如何计算?
有关315变压器速断电流和过流定值计算,谢谢好心人回复
10KV变压器电流变比是200:1容量是2000KVA求保护...
l0KV各变压器如何计算1、2、3段保护整定值?谢了!