推荐答案 2015-08-08
过电流I段定值:1.05~1.15倍
额定电流
,30分钟(
跳闸
);
过电流II段定值:1.3倍额定电流,90秒(跳闸);
过电流III段定值:6倍额定电流,0秒(跳闸)。