西门子plc的模拟量输入,模数转换的原理是什么,把模拟量转换成什么样的数字量?

RT,是几位的数字量,是通过I的布尔型变量来表现的嘛?分辨率是多少?如果是4~20mA的输入,对应是多少到多少的数字量?

s7-200:类似于
mov
aiw0,vw0
读取模拟量通道,对于输出也类似,mov
vw0,aqw0
s7-300/400:l
piw256
t
mw0
模拟量输出
l
mw0
t
pqw256
看,都类似,无论什么品牌的plc,都是类似的处理。
数据处理?那随你心思,只要自己不要转晕掉就可以了。
西门子的模拟量采用统一的处理方式,12位的模块采集数后,模块首先将数值左移3位处理,你无需去关心模块如何处理,你只需要了解采集的数值对应于的实际工程量是多少即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-18
是16位滴,如AIW0、AIW2等。对于4~20mA的输入,对应的就是6400~32000本回答被提问者采纳
相似回答