电流互感器和电能表怎么选择?怎么接线?

一机修车间的380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW,其中较大容量电动机有7.5kW 2台,4kW 2台,2.2kW 8台;另接通风机2台共2.4kW;电阻炉1台2kW。

金属切削机床电动机:
Kd1=0.2, COSφ1=0.5, tanφ1=1.73
Pc1=Kd1Pe1=0.2×50=10(kW)
Qc1=Pc1tanφ1=10×1.73=17.3(kvar)
通风机:
Kd2=0.8, COSφ2=0.8, tanφ1=0.75
Pc2=Kd2Pe2=0.8×2.4=1.92(kW)
Qc2=Pc2tanφ2=1.44 (kvar)
电阻炉:
Kd3=0.7 COSφ3=1.0 tanφ3=0
Pc3=Kd3Pe3=0.7×2=1.4(kW)
Qc3=Pc3tanφ3=0

总有功负荷 Pc=12KW
总无功负荷 Qc=16.3Kvar
视在功率 Sc=20.73kvA
计算电流 Ic=31.5A

要让计量装置与负荷容量配套 不能出现大马拉小车或小马拉大车现象

最后是估算的吧??
总有功应该是10+1.92+1.4=13.32 KW
总无功应该是17.3+1.44=18.74 KVAR
视在功率 =23KVA
三相平衡的情况下,I=35A

建议你选用40/5 的电流互感器,应略放大一些。
电表都是一样的,采用380V,1.5(6)A 的三相四线电表。

接线很简单,3个 40/5的电流互感器,一个三相四线电表,一般电表的接线盖子上面都有接线示意图的。
380V三相四线表一般有10个接线端子,
1 A相电流进
2 A相电压
3 A相电流出
4 B相电流进
5 B相电压
6 B相电流出
7 C相电流进
8 C相电压
9 C相电流出
10 零线

这里的电流进,电流出都是每相的电流互感器S1,S2端子
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-02
电流互感器根据主电流的大小选择,原则是接近且取大
安装时注意方向,不要接反。
电压表只能测量两根线的电压,要测量三相电压,必须配合转换开关进行切换,转换开关的型号时lw5d-16
yh3/3在门上安装。
电能表选用三相四线制有功电能表,互感式,
接线时,把电流互感器,电流表,电能表的电流线圈串联,
因为涉及到收取电费的问题,最好到电力局问清楚,免得你买的电能表电力局不认可。
第2个回答  2019-09-09
电流互感器配电能表,是用于高压或大电流电力系统电流电能计量的。其配用方法:
1,电流互感器是按电力系统一次侧电流的大小来选择的。电流互感器一次侧电流,从几十安到几千、几万安的都有。
2,因为电流互感器二次侧额定电流是5安,所以电能表一般都选5安的。
电量的计算:(本月电表读数-上月电表读数)×
电流互感器倍率=
本月电量。
相似回答