一机修车间的380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW,其中较大容量电动机有7.5kW 2台,4kW 2台,2.2kW 8台;另接通风机2台共2.4kW;电阻炉1台2kW。
金属切削机床电动机:
Kd1=0.2, COSφ1=0.5, tanφ1=1.73
Pc1=Kd1Pe1=0.2×50=10(kW)
Qc1=Pc1tanφ1=10×1.73=17.3(kvar)
通风机:
Kd2=0.8, COSφ2=0.8, tanφ1=0.75
Pc2=Kd2Pe2=0.8×2.4=1.92(kW)
Qc2=Pc2tanφ2=1.44 (kvar)
电阻炉:
Kd3=0.7 COSφ3=1.0 tanφ3=0
Pc3=Kd3Pe3=0.7×2=1.4(kW)
Qc3=Pc3tanφ3=0
总有功负荷 Pc=12KW
总无功负荷 Qc=16.3Kvar
视在功率 Sc=20.73kvA
计算电流 Ic=31.5A
要让计量装置与负荷容量配套 不能出现大马拉小车或小马拉大车现象