三相四线电流互感器与电表接线方式

如题所述

在三相四线系统中,电流互感器与电能表的正确接线至关重要,否则会导致计量错误。
电流互感器电能计量装置中,若相序接错,将导致计量不准确。
三相四线电能表具有10个接线端子,分别为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。电流互感器端子包括P1面和P2面。
接线不正确可能导致电能表逆转。
电流互感器的电源线应从P1面穿过,此时S1端接电表的进线端(S1),S2端接出线端(S2),这种接线方式称为正接式。按照顺序连接:
- 1、4、7端子接电流互感器的S1出线。
- 2、5、8端子从电源线引出的电线接3、6、9端子,这些端子接电流互感器的S2出线。
- 10号端子接零线。
如果电源线从P2面穿过,S1端应接电表的出线端(S2),S2端接进线端(S1),这种接线方式称为反接式。按照顺序连接:
- 3、6、9端子接电流互感器的S1出线。
- 2、5、8端子从电源线引出的电线接1、4、7端子,这些端子接电流互感器的S2出线。
- 10号端子接零线。
无论是正接式还是反接式,若接线正确,电能表都会正常正向运转。若违反上述接线方式,电能表将逆转。
在接线时需要注意以下几点:
1. 一般情况下,应选择正接式。电流互感器的一面标有P1标志,这一面应朝向电源侧。
2. 电流线(互感器的出线S1和S2)与电压线(从电源线引出的线)的相序必须对应。
3. 必须注意互感器的变比和穿心匝数。
正确的接线可以确保电能表正常运行,避免计量错误。请参考附图以了解接线方式。