电路图中,plc输出端可以同时接中间继电器KA和指示灯吗

如题所述

如果是继电器输出的PLC,则只要工作电流不超过PLC的输出端的安全电流,是完全可以的。

还是是晶体管或者可控硅输出的PLC,则还要注意指示灯和继电器线圈的工作电压和极性,(一般工作电压是DC 24V)。并且也不能超过PLC的输出点的安全工作电流。

PLC输出用中间继电器的作用,一般是是安全隔离和放大PLC的输出端带动负载的电流的。

所以:一般的做法是:PLC输出端驱动中间继电器KA,然后同KA的触点控制对应的指示灯。

这样做的好处是指示灯可以同时起到监控KA继电器是否动作吸合的状态。

因为如果两者并联,则如果继电器有故障,不吸合,但指示灯也会正常亮的。有误导情况。

例如最好接线如下图所示:如果KM的线圈工作电流偏大,则就用小功率线圈的中间继电器接到PLC输出侧,然后用中间继电器的触点带动对应的接触器了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-04
当然可以,不过要看你的PLC是晶体管输出还是继电器输出。还有中间继电器KA的线圈工作电压是否和指示灯的工作电压一样。如果PLC是晶体管24V输出,KA和指示灯也是24V那就没有问题。但KA如果是AC36V,指示灯是DC24V,那就不行了。
第2个回答  2016-08-04
PLC继电器的触点电流一般2A左右,普通中间继电器的线圈电流10MA左右,24v指示灯我们用的一般20MA左右,不知道你用的多大。所以接在一个plc输出端没问题的
第3个回答  2016-06-24
可以的,只要保证输出点接的设备是同一电压等级,理论上是可以并接的。
但已经驱动了中间继电器,为何不用中间继电器触电驱动指示灯呢?
第4个回答  2016-07-01
不能,只接中间继电器,用中间继电器的触头接指示灯。