CJ20直流接触器参数
CJ20-100直流220的标准参数是什么,IN,线圈导线直径等等,最好详细点,在线等,谢谢大虾~
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-03-08
CJ20系列交流接触器,主要用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压至660V,额定工作电流至630A电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可适当的热过载继电器组合,以保护可能发生操作过负荷的的电路。
产品符合 IEC60947-4-1 GB 14048.4标准。
型号含义:
CJ 交流接触器
20 设计序号
口 基本规格代号,用于380V、AC-3额定工作电流值(A)表示
口 矿用接触器的代号(用字母K)表示
口 辅助规格代号
口 湿热带产品派生代号(用字母TH表示)
技术参数:
1线圈额定控制电源电压Us为:交流50Hz:110V、127V、220V 、380V:直流:110V、220V
2 机械寿命:CJ20-10、16、25、40、63、100、160为1000万次,CJ20-250、400、630为600万次。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtaB1aBgc.html
其他回答
第1个回答 2009-12-27
线圈额定控制电源电压US为:交流50Hz,110V、127V、220V、380V;直流:110V、220V
机械寿命:CJ20-10、16、25、40、63、100、160为1000万次,CJ20-250、400、630为600万次。
节电产磊节电率
产品型号 CJ20-63~160J CJ20-63~160JZ CJ20-250~630J CJ20-250~630JZ
节电率% 85 90 95 95
接触器的主要参数及技术性能指标(见表2)
接触器型 额定绝缘电压Ui(V) 约定发热电流Ith(A) AC-3使用类别下可控制的三相鼠笼型电动机的最大功率KW 每小时操作循环数次h(AC-3 AC-3电寿命(万次) 线圈功率起动/保持VA/VA 选用的熔断器(SCPD)型号
220V 380V 660V
CJ20-10 690 10 2.2 4 4 1200 100 65/8.3 RT16-20
CJ20-16 16 4.5 7.5 11 62/8.5 RT16-32
CJ20-25 32 5.5 11 13 93/14 RT16-50
CJ20-40 55 11 22 22 175/19 RT16-80
CJ20-63 80 18 30 35 120 480/57 RT16-160
CJ20-100 125 28 50 50 570/61 RT16-250
CJ20-160 200 48 85 85 855/85.5 RT16-315
CJ20-250 690 315 80 132 - 600 60 1710/152 RT16-400
CJ20-250/06 315 - - 190 1710/152 RT16-400
CJ20-400 400 115 200 220 1710/152 RT16-500
CJ20-630 690 630 175 300 - 600 60 3578/250 RT16-630
CJ20-630/06 630 - - 350 3578/250 RT16-630
辅助触头的触礁头种类,数量及基本参数(见表3)
接触器型号 约定发热电流(A) 额定绝缘电压(V) 额定工作电压(V)额定工作电流(A)额定控制容量 触头种类数量
交流 直流 交流 直流 交流 直流
CJ20-10~40 10 690 380 220 0.26 0.14 AC-15 DC-13 10A四对触头任意组合其余两开两闭
220 110 0.45 0.27 100VA 30W
CJ20-250~160 10 690 380 220 0.80 0.27 AC-15 DC-13 两常开两常驻机构闭
220 110 1.4 0.6 300VA 60W
CJ20-250~630 16 690 380 220 1.3 0.27 AC-15 DC-13 常开432
220 110 2.3 0.6 500VA 60W 常闭234
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-01-01
你说的这个是交流的普通接触器型号,不是直流的。
第3个回答 2009-12-27
CJ20应该是交流接触器,我记得直流接触器的代号应该是“CZ”.
相似回答
CJ20直流接触器参数
答:
CJ20系列交流接触器,
主要用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压至660V,额定工作电流至630A电路中,供远距离接通和分断电路之用
,并可适当的热过载继电器组合,以保护可能发生操作过负荷的的电路。产品符合 IEC60947-4-1 GB 14048.4标准。型号含义:CJ 交流接触器 20 设计序号 口 基本规格代号,用于380...
从
接触器
型号怎么看额定电流是多少
答:
一般以接触器的型号后2位数字为额定电流参考值,
如:CJX2-3210:额定电流32A,常开触点一付。CJ10-40:额定电流40A
。
接触器
如何选型
答:
一般交流接触器的额定工作电压主要有110V、220V、380V、500V、660V等几种,
直流接触器
主要有110V、220V、
cj20
-63交流
接触器
电压多大
答:
cj20-63交流接触器额定工作电压~220V,或~380V.也有~660V的
。线圈电压通常采用~220V,或~380V.也有~36V,~127V,或直流48V,110V,220V.
CJ20
-40交流
接触器
中的20和40分别是什么意思
答:
CJ-,低压交流接触器(C接触器,J交流,
直流接触器
为CZ,主要用于380V/600V/690V,50HZ/60等),主要用于控制频繁启动的电动机或远方线路。 扩展资料: 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上为,工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载...
图文并茂,彻底解读
接触器
的型号与技术
参数
答:
一般交流接触器的额定工作电压主要有110V、220V、380V、500V、660V等几种,
直流接触器
主要有110V、220V、440V、660V等几种。选用交流接触器时,其主触点的额定工作电压应大于或等于负载电压。(2)额定工作电流 接触器上标识的额定工作电流是指其主触点的额定工作电流,即在规定条件下允许接触器主触点...
接触器
型号规格怎么看
答:
1、型号
接触器
的型号通常由字母和数字组成,这些字母和数字通常代表着接触器的不同方面和性能特点。例如,
CJ20
-400表示采用了灭弧室结构的交流接触器,额定电流为400A。2、线圈电压 线圈电压是接触器的重要
参数
之一,它表示接触器的线圈所需的电压。常见的线圈电压有交流220V、交流380V、
直流
24V等。3、...
接触器
有哪几种类型?主要
参数
有哪些?
答:
接触器
的主要技术
参数
:额定电压 额定电流 通断能力 动作值 吸引线圈额定电压 操作频率 寿命 在电工学上,因为可快速切断交流与
直流
主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力...
大家正在搜
交流接触器与直流接触器区别
直流接触器型号参数
cjx20910接触器参数
交流接触器参数
交流接触器参数怎么看
接触器咋看直流或交流
直流接触器怎样接线
直流接触器实物接线
24伏直流接触器图解
相关问题
CJ20-40交流接触器中的20和40分别是什么意思
请教CJ20接触器有500安这个型号吗
交流接触器的主要参数有哪些,是怎样定义的?
接触器有哪几种类型?主要参数有哪些?
接触器到底有多少种型号
交流接触器的型号字母各代表什么意思
交流接触器的规格型号是什么?
交流接触器的规格型号?