88问答网
所有问题
电流为320A,额定电压380V,请问三相五线需要什么规格电缆.铜线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-01-29
YJV 150平方铜线,至少需要这么粗的。建议使用YJV 3*180+2*90的电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtVVSa1Kg.html
其他回答
第1个回答 2010-01-29
低压聚氯乙烯5芯240平方铜芯电缆安全电流明装358A,埋地412A比较合适。
相似回答
电流为
600
A,额定电压380V,请问三相五线需要什么规格电缆
答:
用500平方的铜
电缆,
上面的好象不知道有500平方,630平方,800平方,还有1000平方的电缆。
三相五线电缆规格
型号?
答:
4.采用低压电缆供电时,应采用五芯低压电力电缆
。5.终端电源点(如大门、插座、墙壁开关板等)的工作零线和保护零线。)必须分别与零线相连。
如何选择
电缆
型号?
答:
本产品适用于交流
额定电压
U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 常用
电缆规格
型号有哪些:低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号) 注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WD...
电压380V,
功率300
,需要
多大
电缆
?
答:
380V功率300千瓦需多大电缆建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,咱们选中间数值,那么,你就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容建议电源选择三相五线制电源,相间380伏特,相线对零线220伏特...
300kw
三相五线需要
多大
电缆
答:
三相
380V
300kw 600A 电流 用 400平方 铜电缆
如何选择
电缆
型号?
答:
2. 确定电压:根据供电系统的电压等级,如220V或
380V
。3. 选择
电缆规格
:根据工作电流和
电压,
选择合适的
电缆标称
截面。一般而言,一平方的电缆能支持10安培的电流。4. 考虑使用环境:根据电缆敷设的环境,如室内、室外、架空等,选择相应的电缆型号。问题四:如何选购
电线电缆
才正确?正确选购电线电缆的...
如何根据用电功率配置线(包括
三相五线
),包括照明(220V)用电和动力...
答:
3x95+2x50mm2---规格---5芯
电缆,
其中3跟95mm²,2跟50mm²的 SC100---敷设方式---穿直径100mm的钢管,暗敷在地板(顶板)内 3、你要想干电,首先要学会看懂图纸、计算
电流,
选择电缆、开关,了解相关电气、电缆的型号。多了解施工规范...(我们是同行,只是现在我不干了。希望帮...
300千瓦
380v
用多大
电缆
答:
在选择300千瓦380伏的电缆时,推荐使用150平方毫米或125平方毫米的铜电缆。根据一般经验,每千瓦的功率大约需要2安培
电流,
因此300千瓦的设备将需要600安培的
额定电流
。铜导线的载流量大约在每平方毫米5-7安培,我们以中间值5.5安培计算。建议选择
三相五线
制电源,其中相间
电压为380
伏特,相线对零线电压为...
大家正在搜
什么是额定电压和额定电流
额定电流是线电流还是相电流
额定电压下一定是额定电流吗
额定功率额定电压求电流
电机额定电流与实际电流
三相变压器额定电压
三相变压器额定电压是指
三相变压器的额定电流是指
额定电流和实际电流
相关问题
电流为600A,额定电压380V,请问三相五线需要什么规格电...
功率为400KW,额定电压380V,请问三相五线需要什么规格...
一台数控车床额定电压,电流为380V ,38A 设备电源是三...
三相五线制供电电缆规格选择
最大功率为400KW,380V的充电设备,需要什么规格的电缆...
电流125a,电压380v,用多少平方的线?
138000w的用电量用380V三相五线电缆该选用多大的
总功率400kw 电压380v ,请问需要用多大电缆?