电流为320A,额定电压380V,请问用YJV 3*95+2*50电缆可以莫

如题所述

不行的,承载量太小了。95的最多200A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-29
不可以,电缆太小。

一般常温下,120平方的线,根椐电工经验来看:载流量为:120*2.5=300A,所以,要选更大一点的电缆本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-01-29
偏小,最好用YJV3*120+1*70的电缆
第3个回答  2010-02-02
选用YJV 3*185+2*95,一般配线要有余量的
相似回答