88问答网
所有问题
电流为320A,额定电压380V,请问用YJV 3*95+2*50电缆可以莫
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-02-10
不行的,承载量太小了。95的最多200A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtVVSMSVK.html
其他回答
第1个回答 2010-01-29
不可以,电缆太小。
一般常温下,120平方的线,根椐电工经验来看:载流量为:120*2.5=300A,所以,要选更大一点的电缆本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-01-29
偏小,最好用YJV3*120+1*70的电缆
第3个回答 2010-02-02
选用YJV 3*185+2*95,一般配线要有余量的
相似回答
请教
YJV3*95+2*50
的
电缆
能过多大
电流
谢谢
答:
95mm^2安全电流330
A ,50
mm^2的安全电流175A
电流为320A,额定电压380V,请问
三相五线需要什么规格
电缆
.铜线
答:
YJV 150平方铜线,至少需要这么粗的。建议
使用YJV
3*
180
+2*
90的
电缆
4根
3*95+2*50
的
YJV电缆
和用,载流量
是
多大?
答:
1000A一下
没问题
YJV
—0.6/1KV—
3*95+2*
5042什么意思?
答:
YJV
——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;0.6/1kV——
电缆额定电压
U0/U;
3*95+2*50
:正确标注为3×95mm²+2×50mm²,五芯
电缆,
三根火线截面积是95平方毫米;零线和保护线截面积是50平方毫米。
标称
截面面积95mm²的
电缆,
芯数
为3+2
,
YJV
型
,请问
对应的
是
什么型号的...
答:
不带铠:
YJV
-0.6/1kV
3*95+2*50
带铠:YJV22-0.6/1kV 3*95+2*50 安全载流量根据不同敷设路径、温度等情况不同而不同,大概在270A左右。
请问YJV3*50+2*
25铜芯
电缆
能带动多少千瓦负荷?
答:
假设条件 1、YJV3*50+2*25铜芯
电缆
工作于三相
380V
系统中;2、负载的功率因数为0.8;3、空气中敷设。查表知
,YJV3*50+2*
25铜芯电缆的安全载流量是245A。负荷功率=根号3x380Vx245Ax0.8=129KW
三相
380v电压
用多大
电缆
答:
380V电压
600
a电流用
230mm²的铝
电缆
,140mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*600=352千瓦,cosΦ为0.8,
电压为380V,电流
600A。电流600A在功率为352千瓦的正常范围之内。根据电流600A,查电缆手册
YJV
知,用230mm²的铝电缆,140mm&...
YJV3*50+2*
25铜芯
电缆
能带动多少千瓦负荷?
答:
可带动53千瓦。
YJV是
线的类型
,额定电压
:0.38KV的
电缆
线路合理输送距离为0.25KM;YJV-
3*50+2*
16的感抗0.079Ω/KM电阻:0.435Ω/KM所以当450米时:阻抗=0.44Ω/KM*0.45=0.198Ω;电压降:小于5
大家正在搜
额定电压下一定是额定电流吗
什么是额定电压和额定电流
额定功率额定电压求电流
额定电流是线电流还是相电流
电机额定电流与实际电流
额定电流和实际电流
空载电流是额定电流的多少
额定电压和最大电压
电流超过额定电流会怎样