无功功率补偿器显示负数

厂里变压器增容至200KVA,按要求需增加无功功率补偿器,安装之后通电显示0.924,可是一旦有电容工作时,马上就变成-0.526,并不断在附近变动,请问是什么原因;

说明你们厂用电设备的无功功率需求不大(或者没有开工),电容器投入以后,无功补偿过度,电容器向电网输送无功功率。对电网来说这是好事,但对你单位不利,会增加变压器损耗。电容器应该分组,投用多少要根据无功需求而定。追问

是的,[这个变压器本来是个30KVA的,专门对宿舍区供电的,因为老板的新别墅增加了40KW负荷,所以需换变压器,考虑到长远就换了200的变压器,并配套了无功补偿,就出现了上述问题,因为配电盘不是电力安装公司的人是我们自己安装的,所以就考虑是不是接错相了。别墅没有使用,天气也不热我们现在只有10KW左右的负荷(照明和变频供水),有一组电容工作就这样了,应该怎么样解决。

追答

主要是变压器太大,实际负荷太轻。按你说的不用电容器功率因数是0.924,已经达标了。电容器可以退出不用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-11
补过了吧,而且过太多了追问

六组电容只要有一组电容吸合就变成负数,现在负荷就是照明和一个9KW的变频供水,共10KW左右吧,像我们现在这种情况应该怎么样解决啊,把补偿柜拉掉不用行不,有好方法吗?

追答

拉掉试试,如果拉掉后功率因数能在0.9左右,根本就不必要用补偿。