对于无功自动补偿控制来说负值怎么处理?谢谢了!
只在晚上出现
举报该问题
推荐答案 2012-08-25
无功自动补偿器显示负数说明电容补偿补过了。如果是低压自动补偿柜要设置在自动补偿位置,装置会自动投入和切除电容器,功率因数始终保持在0.9以上,不会出现负数。如果是设置在手动投入状态,白天负荷大,感性负载补偿量大,投入与补偿平衡,是正数。晚上负荷减小了,应该及时减少电容投入数量,就不会出现负数了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVtcMK.html
其他回答
第1个回答 2005-10-11
也就是说,您有较大的容性负载。
出现这种情况,您可以使用并联电感的方法来处理,但是最好的方案是尽量让负载呈阻性。我不知道您的负载为什么是容性的,现在大范围使用电子镇流器或者开关电源会出现此现象,建议使用有FPC功能的产品替代原产品。本回答被提问者采纳
相似回答
用的天正jkl7ce
无功补偿控制
器,显示
负值
,不懂
怎么
设置。
答:
pa-1设置为0.92(功率因数投入门限为低于0.92投电容器),pa-2设置为30(投切延时为30秒),pa-3设置为430(过压门限430V电压高于430退出电容器),pa-4设置为6000(应该是互感器的变比根据实际采样电流互感器设置),还有就是后面的ch-1到ch-12我设置的是10(1到12路电容器容量,根据实际电容器设置)。
JKL5C
无功
功率
自动补偿控制
器显示
为负数
,功率因数实际很低,电容器不...
答:
JKL5C
无功
功率
自动补偿控制
器显示
为负数
,功率因数实际很低,电容器不自投怎么办?扯淡吧,极性反了,再低也不会是负数。功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单...
...余电上网,原低压系统
无功补偿
柜显示
负值
,请大神帮忙解决
答:
光伏发电系统的接入点或者功率因数采样点位置不对。所有负载消耗的电流都要通过采样点的CT, 所以光伏发电系统的接入点应该在电网与
补偿
柜的功率因数采样点之间。
无功
功率
自动补偿控制
器上面会显示
负数
是什么原因?
答:
1、控制器设置问题,切除点设置到过补偿去了
。2、控制器出问题了希望可以帮到您谢谢。【回答】以前正常,后来安装光伏后。出现负值,跟跳值的现象。该怎么解决【提问】这个光伏安装的多大的【回答】1.2M【提问】你系统上有快速负载 补偿系统跟踪不上 当你电容器投运的时候 设备已经断电,这样也会...
九康JKL5CF
无功
功率
自动补偿控制
器为什么显示
负值
答:
两方面可能:1.采样电流线接反了,倒换一下接线即可;2.系统的功率因数由于
无功
过补的原因,确实是
负数
无功
功率
自动补偿
为什么显示
负值?
答:
无功
功率
自动补偿控制
器上显示负数的原因可能有以下几种情况:控制器的测量和计算误差:控制器可能存在测量误差或计算误差,导致显示的数值
为负数
。这可能是由于传感器的精度问题、电路元件的老化或损坏等原因引起的。电网电压异常:当电网电压异常时,例如电压波动较大或电压失调,控制器可能会显示负数。这是...
为什么企业光伏电站接入电网后
无功补偿
功率因数
为负数
答:
也会导致功率因数出现
负数
。解决办法包括:- 对光伏发电系统进行谐波滤波和不平衡度
处理
,以减少其对系统功率因数的影响;- 调整
无功补偿
设备的容量和
控制
参数,使其适应新的系统运行情况;- 定期监测和调整系统的功率因数,并针对性地采取措施来保持系统的正常运行。
无功
智能
补偿
器使用中无功因数变
为负数
。
答:
通常是
无功补偿控制
器出故障了,换一个吧。补偿器是补偿柜的心脏,千万不要为了省一两百元钱而买便宜货,因为罚款的金额将远远大于省下的那点钱!一定要买历史长、口碑好的厂家的产品。可以这样考察厂家的产品的可信度:1、看历史:比如深圳奥特电器的补偿控制器,有 25年智能无功功率补偿控制器的生产...
大家正在搜
无功补偿器不自动补偿
无功功率自动补偿
无功功率负值是什么意思
无功补偿负值是容性吗
无功功率负值对线损的影响
为什么要进行无功功率补偿
无功功率是负值
发电机无功成负数怎么办
电容无功功率为负值的意义
相关问题
无功功率自动补偿控制器上面会显示负数是什么原因?
JKL5C无功功率自动补偿控制器显示为负数,功率因数实际很低...
无功功率自动补偿控制器显示负数
无功补偿柜显示出负值是怎么回事?
无功补偿装置显示负数正常吗
无功功率自动补偿控制器显示过压怎么办
无功功率自动补偿控制器不工作是什么原因?
用的天正jkl7ce无功补偿控制器显示负值不懂如何设置