空气开关该用多少平方的电线?

上面是这么写的
CHNT
DZ47LE-32
C25
230v
6000A

具体请看一下图片吧,该用多少平方的电线呢?谢谢!

图片上的空气开关最大容量是32安培,可以使用4平方的铜线。

一般情况下,根据空气开关的容量和用电器的实际容量,选择电线的规格。如果用铜线的话,每平方毫米可以承受电流为5-9安(面积越大,单位面积承流越小),32安培的空气开关可以用4平方的铜线,动力用的100安培的空气开关需要用16平方的铜线。具体可以看下表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-22
两相漏电保护器,额定电流为25A,应使用4平方的铜芯线。
其实应根据所使用的电器功率大小来确定电源线的粗细及空气开关的大小,如功率小于2500瓦的,应使用2.5平方的铜芯线和16A的空气开关即可,功率小于5500瓦的,应使用4平方的铜芯线和25A的空气开关即可。功率小于7000瓦的,应使用6平方的铜芯线及32A的空气开关为妥。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-02-21
这是种漏电保护器 额定电流25A 看你用在什么地方 带什么设备 是照明或是动力,一般照明的话就不要紧了2-4平都可以 动力能高点 不过最高也就拉个额定电流低于25A的,否则影响它的使用寿命,甚至烧坏.
第3个回答  2010-02-21
这是简单两相漏电保护器 额定电流是25安 你用4平方的就行了
第4个回答  2010-02-22
4平方铜芯线