如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-02
100A的空开要用16平方的铜线来串联。
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过
额定电流
就会自动断开的开关。
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1VK1MaBB.html
其他回答
第1个回答 2020-08-24
你们真是害人不浅,我百度完了以后这个出现在首页第一条,我点进来也没人反对说16平方不对,100A空开,铜线,不考虑距离和偷工减料的情况下,需要使用25平方线缆,我拿着16平方的线缆用到项目上让监理一通撅,后来问了专业电工才知道这答案是错的,16平方线缆最大载流量都到不了100A,更不用说安全电流了,电流一大,线缆一发热直接就跳闸了,就这种评论还一堆大拇指,就害人吧
第2个回答 2012-08-18
25-50平方内
第3个回答 2012-08-18
16平方的铜线就ok本回答被提问者采纳
相似回答
100A
漏电
用几平方电线
接,他们之间是怎么换算的,有公式吗?
答:
用大于16平方铜线或大于25平方铝线
,主要是根据经验公式,十下五,百上二,25、35四、三界,70、95两倍半,铜线升级算,穿管、温度八、九折。你说的空开100A,,适合25平方铝线或16平方铜线,25平方铝线承载电流是25*4=100A,铜线升级算,所以铜线可选16平方的 ...
100 a空气开关
带
多大的电线
答:
如果100A是常用的,
至少要选35平方的
,如果是备用的,可以选25平方的.从成本上考虑,也可以选25平方,甚至16平方,不过这样会减小导线的使用寿命.铜芯电缆能承受多少电流计算方法 电线截面积与安全载流量的计算 电线截面积与安全载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温...
三相电表额定电流是40A,而
空开
是
100A
怎么配线?
答:
6平方的铜线就可以了
,一平方铜线6-10A,40A的电表用6平方就行。空开100A指的是它最大支持的电流,不是线路中实际的电流,所以只要不低于线路实际电流就没有问题。电流表是串联在电路中的,40A也是最大电流,线路电流不能超过电表电流,所以6平方足够。
100A空开用多大电线
?
答:
开关是用来保护线路的,
100安的开关那就是用可以保护25方以上的线,16方的线
。如果是用16方的线可能线发烫了,开关还不没有跳闸所以就保护不了16方及16方以下的线路
空开的
接线
答:
可以:1、有时单根线路不满足需要时可以多根并联使用(同一用电设备);2、如果下端是不同的用电设备,要考虑断路器应能保护所有的线路;3、比如:
100A的
断路器,下端线路规格不宜小于25
平方
,那么如果有2根25以上的线路并接在断路器下端则没有问题 (实际上,要根据线路长度、截面、阻抗来验算短路...
100a空开
配
多少平方的
线
答:
正常需配置25平方毫米的铜导线。一般
电线
的安全负载电量和它的材质相关,以铜导线为例,小于10
平方的
铜导线每平方能够负载6到7安的电流,10到20平方的铜导线每平方能够负载4到5安的电流,20到50平方的铜导线每平方则可以负载3到4安的电流,50到350平方的能够负载1到2安每平方的电流。
100a
双电源控制箱
要用多大的
铜线连接
答:
双电源是总空开吗?是的话 往下面
的空开
大小 考虑线的大小 双电源两边的空开连接理论是25 实际用国标的16 就足够用了!
100A的
开关380V的电源
要多大的电线
怎么计算
答:
100A
电流,设备功率约50KW,计算公式:I=Pe/1.732×0.38×0.8=96A(近似值)。如果使用铜线,
电缆
长度为200米,允许压降10V的话,电阻R=u/i=10/100=0.1Ω ,电缆截面为S=0.018×200×2/0.1=72
平方
毫米,就是说,50KW设备,距变压器输出端200米,线损电压10V情况下,应该使用72的铜线,...
大家正在搜
2.5平方铜线用多大空开
多个空开串联怎么接线
100安空开带多少千瓦
空开与电线的匹配
铜线平方与空开对照表
空开是并联还是串联
空气开关串联接线
空开桥接是并联还是串联
两个空开串联接线图
相关问题
100A的空气开关需要配置多粗的线缆,配置原则是什么?
100A的电流需要多少平方的电缆
功率25KW要用多大的铜线接三相电,和多大的空开,我那边用1...
你好100安的空气开关需要多少平方铜芯电线
25平方线用4pc100a的空开可以吗?
6平方的铜线安装100A的空气开关会出现什么问题?
在配电柜里10个100A的出线开关,要多大的进线开关?应该不...
50平方铜线电缆,140米长,前端接100A空气开关,后端接...