150千瓦380V电缆载流量是多少?

如题所述

150千瓦380V要用110mm²的铜电缆。

由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。

根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要用110mm²的铜电缆。

扩展资料:

载流量口诀:

10下五,100上二。

25、35,四、三界。

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。铜线升级算。

电缆断线故障引起谐振的危害:

断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸,电气设备损坏在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害。

防止电缆断线谐振过压的主要措施有:

(1)不采用熔断器,避免非全相运行。

(2)加强线路的巡视和检修,预防断线的发生。

(3)不将空载变压器长期挂在线路上。

(4)采用环网或双电源供电。

(5)在配变侧附加相间电容。