150千瓦380V要用110mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。
根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要用110mm²的铜电缆。
扩展资料:
载流量口诀:
10下五,100上二。
25、35,四、三界。
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。铜线升级算。
电缆断线故障引起谐振的危害:
断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸,电气设备损坏在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害。
防止电缆断线谐振过压的主要措施有:
(1)不采用熔断器,避免非全相运行。
(2)加强线路的巡视和检修,预防断线的发生。
(3)不将空载变压器长期挂在线路上。
(4)采用环网或双电源供电。
(5)在配变侧附加相间电容。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
参考资料来源:百度百科-电缆