150千瓦的功率应该用多大的铜芯电缆 (三相四线制)

如题所述

在380v电压下负载150KW需67.032MM²的四芯铜电缆。

根据三相电功率计算公式:

P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);

铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²;

I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);

电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。

扩展资料:

在电力工程中,导体的承载能力是由导体的材料、导体的横截面积(单位平方毫米,简称正方形)和导体的铺设条件决定的。一般来说,一根导线比多根并联导线具有更高的承载能力。明线敷设导线的承载能力高于管道敷设导线;铜线可能比铝线有更高的承载能力。导体的承载能力应符合IEC60364-5-523-1983。

中国国家标准GB/T4706.1-2005规定的电线负载电流值:

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A;

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A;

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A;

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A;

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-04

三相电机公式:P=1.732UIcosΦ

功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米

安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A。

以上内容参考:百度百科-载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
关键是需要告知其他条件,比如;什么用电设备?电压?供电距离?准备选择什么导线?导线敷设的方式?散热环境?用电使用时间?等等,多有一定的关系,条件不够,告诉你也是糊弄你啊!
一般这种情况的功率,可以选择铜芯线,95-185,不确定。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-11-15
最次95平方米,最好120平方米
第4个回答  2013-11-14
95平方的铜芯电缆追问

70平方的够用吗?

相似回答