88问答网
所有问题
带互感器的三相四线电表反转能不能带电1换3,4换6,7换9?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-10-31
能停电操作绝不带电操作,不得以而为之万万注意安全。带电调换互感器,必须先将其二次端子短路,短路后可随意调换。作业完毕须捡查电路的正确性及连接是否可靠,作业现埸是否有工具及其它物品遗漏等,确信正确可靠后即可拆除短路复线,电表即刻运行。以上操作只限电器相关人员。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtBgaB1Mt1atKgKcS1a.html
相似回答
装
一
个
带互感器的三相四线
制
电表,
结果电表倒转。把互感器换向后
,电表
...
答:
一般
电表的1
-3、4-6、7-9是接电流
互感器的
电流线圈,2、5、8接对应的相线,在互感器正确穿线的情况下(电流方向从有P字的那个方向穿过去),电流方向是从1到3、4到6、7到9,如果线穿反了,电流就反了
,电表
就会
反转,
建议检查一下电线穿互感器的方向是不是反了 ...
带互感器电表反转
在
电表1
-
4
-7和
3
-6-9互换可以正转么?
答:
如果确认接线正确,但经确认,是由于主线穿
互感器
芯时反相、造成
的电表
倒转,可以经过1-4-7与3-6-9的互换,达到正转且计量正确的目的。
电流
互感器
和
三相四线电度表
接发是否正确
?1, 4, 7
是接互感器s1。3...
答:
回答:如果是
互感器
一次侧电流从P1流向P2,你的这种接线是正确的;如果互感器一次侧电流从P2流向P1,互感器二次侧就要从S2接
电表的1, 4, 7
,S1接
电表的3
. 6, 9。电压2,5,8不变。
三相四线
制
电表,
如果
互感器
入线端与电源入线端接错,会引起什么样的后果...
答:
2、5、8端口是电压线圈接口和1、4、7和3、6、9是电流线圈接口,像你这种电压线圈接电流,电流线圈接电压接法没有试过,估计轻则不转或乱转(反转、转慢);重则会将电表烧掉都有可能。
三相电表
三只
互感器
都装反了,s1端子应该接
电表的1,4,7
还是
3,6,9
答:
1、对过去老式机械式
电能表,
当电流
互感器的
S1和S2接反时,会造成该相
反转,三相
有一个反走,当三相负荷平衡时
,反转
的和其中一个正转的抵消,所以等于是一相在走,因而少计了2/3的电量; 2、现代智能电能表,如果内部设定正确的话,一相接反也。
三相四线电表
接线法,看看这样可以
不
,
1,4,7
接
互感器
输出端,
3,6,9
接...
答:
不行。1、4、7接
互感器的
K1(也就是ABC三相电源输入),3、6、9接互感器的K2,11接零线,2、5、8空(不接)。
三相四线电表
接
互感器,
电表端子
1
和2
,4
和5
,7
和8并接影响计量结果吗?
答:
1、2短接,4、5短接,7、8短接,只要3、6、9不短接(即三个电流
互感器
二次互相之间没有连接点,且不能接地),就不影响计量结果。反转是因为电流互感器极性错误,倒换过来就正转了。
带电流
互感器的三相四线电度表反转
怎么办?
答:
这个问题很简单,电流互感器不是有两个接线端子嘛S1和S2,如果
三相电表反转,
就把S1和S2的电线调换一下,三个电流
互感器的
S1和S2全部都需要调换。电线换完之后电表就正常了。
大家正在搜
三相四线互感器电表接线图电表反转
带互感器三相四线电表反转如何处理
带互感器三相四线电表接线图
带互感器的电表为什么会反转
带互感器电表反转怎么办
互感器正反接电表反转
三相电表互感器的方向
三相电度表互感器接线
三相四线制接电流互感器图