电缆桥架的选择方法如下:
一、桥架结构
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。

为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸, 荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86, 按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。

二、桥架荷载及荷载特性

1、电缆桥架的荷载

电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。

动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。

2、选用桥架的步骤

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。

(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。

(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:

Q使用=q1+q2

式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/

m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;

q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/

m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。

表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2

按最大弯距相等的条件折算:

令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι

∵P=90kg

∴q2=180/ι

式中:P--1人的荷载(kg)

ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)

q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)

根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。

(4)挠度

挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。

三、桥架的胀缩问题

由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:

Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm

由此得出结论:

温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m

温差为50℃时, Δι =0.560mm/m

温差为40℃时, Δι =0.448mm/m

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:

当温差为40℃时为50m;

当温差为50℃时为40m;

当温差为60℃时为40m;

四、接地

根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。

(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻

应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:

r=ρ·L/S

式中:ρ =15×10Ω-6 / cm(20℃);

L=长度按100mm计算;

S=截面积cm2。

(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。

表2 梯架于托盘的单位电阻值

(3)电缆槽的单位电阻值见表3

(4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:

R=L(r+1/3r’)

式中:

R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);

r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)

r’--直接板固定螺栓接触电阻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-24

你是不是,桥架刚装上不久,就出现生锈的痕迹?桥架材质怎么选?选不好,装上很快就会生锈,市面上桥架材质有:镀锌、喷涂、防火、不锈钢、铝合金、热镀锌、玻璃钢等等...上面说的也都是我们最常见到材质   说了这么多是不是有点头晕的感觉,记住以下几个要点 1,一般普通室内环境,采用镀锌或者静电喷涂,静电喷涂要比镀锌好一点。有条件就上 2,腐蚀环境较强的场所,首选热镀锌,不锈钢,玻璃钢,热镀锌的使用较广,推荐 3,有防火要求的场所,直接选用防火桥架 4,需要抗电磁干扰,抗屏蔽干扰场所,比如网络机房,首选铝合金桥架 5,爆炸危险场所,施工不可动火,玻璃钢桥架是你不二之选,还是不懂?总结起来看这张图

第2个回答  推荐于2016-12-01
电缆桥架结构类型选择
  在工程设计文件中通常笼统地将电缆桥架称呼为“桥架”,并未指出具体的结构特征,不同类型、不同制作材料的电缆桥架价格相差较大,且结构类型的混乱会带来工作现场散热、机械防护方面的问题。故在设计阶段应要求设计人员根据工程环境特征和技术要求,合理选择电缆桥架的结构特征,并在平面图的型号标注和材料表中进行清晰地表达。追问

好吧,谢谢你了。

我们这次使用的是上涌的桥架。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-12-10

电缆桥架型式及品种的选择:

1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

2.强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。

第4个回答  2019-11-28
电缆桥架型式及品种的选择:
1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。