消防弱电s1线和z1是同一根线吗
消防弱电s1线和z1是同一根线吗
举报该问题
推荐答案 2017-06-28
一般不会是同一根线,根据具体厂家设计手册确定。如海湾的GST-LD-8303输入输出模块用Z1、Z2为报警二总线输入端子,无极性,S1+、S1-代表第一路有源输出的正、负极端子。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MgStcVgtBKctgMVVaMB.html
相似回答
兄弟,请问
弱电
声光报警器如何接线呢?
答:
声光报警器通常是两总线,即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)。声光报警器有4
根线
,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵。将声光报警器的两
条线
接在
一
起即可。声光警报器是设置在公共场所,当发生事故或者...
消防
线路的
s1是
什么线路?
答:
s是信号通讯线,
s1
指的是报警回路线,线路上的K或者c指的是直接启动线,方框中的M指的是
消防
模块箱,方框中的C指的是控制模块。消防图纸大致分4个专业,建筑、电气、给排水、暖通空调都有消防方面的要求。笼统地说,要看懂图纸,首先要学会基本识图,这个是最基本的,可以到书店买建筑识图的书或者...
消防弱电
系统图,总柜子出来的电线根数和分到各个分箱的根数不相等,什么...
答:
这个知道是规范要求的没不超过32个点位设置
一个
隔离器 的要求的,也就是总的楼层分纤箱分支的隔离器后面所带的点位,每不超过32个就这只一个隔离器,相应于每个分支的隔离器后面的设备点位不超过32个,然后汇总成为一个回路而已,详见规范GB50116-2013的3.
1
.3和3.1.4条规定的。
电气施工热镀锌扁钢允许误差
答:
±5mm,其实在实际工程中不考虑上限,当然人家也不可能做厚的,较高要求的一般有-2mm、-4mm
s代表什么线?
答:
s是信号通讯线,
s1
指的是报警回路线,线路上的K或者c指的是直接启动线,方框中的M指的是
消防
模块箱,方框中的C指的是控制模块。消防图纸大致分4个专业,建筑、电气、给排水、暖通空调都有消防方面的要求。笼统地说,要看懂图纸,首先要学会基本识图,这个是最基本的,可以到书店买建筑识图的书或者...