消防弱电系统图,总柜子出来的电线根数和分到各个分箱的根数不相等,什么原因呢?谁来帮帮我,谢谢啦

如图,总线5*S1,分出来的那么多线加一起大于5*S1啊,什么问题啊,着急啊!!

这个知道是规范要求的没不超过32个点位设置一个隔离器 的要求的,也就是总的楼层分纤箱分支的隔离器后面所带的点位,每不超过32个就这只一个隔离器,相应于每个分支的隔离器后面的设备点位不超过32个,然后汇总成为一个回路而已,详见规范GB50116-2013的3.1.3和3.1.4条规定的。