CJX2-1210 接触器不吸合是什么原因
CJX2-1210 通过热保护器连接到马达,开始和停止按纽控制接触器吸合,请问怎么接线,24V的控制回路
举报该问题
推荐答案 2009-12-18
将其中第一根线接线圈1端。将第二根经关按钮的常闭1-2开按钮的常开1-2,接到线圈的另2端。然后将关按钮的2端经接触器的常开触头1-2接到线圈2端
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MgBKcaM1S.html
其他回答
第1个回答 2009-12-18
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/ce7d7f314bc985b6a8018e00.html
本回答被提问者采纳
相似回答
CJX2
一
1210
如何接线,220V与380V接法不同吗?我原来是22OV换个38OV
接触
...
答:
22OV换个38OV接触线不吸合,
是接线错误引起的
,检查重新接线。
cjx2
一
1210
交流
接触器
,在三相电正常状时安装后,顺转不灵,但倒转正常
答:
顺转不灵是什么意思,接触器有没有吸合?如果没有吸合,
是控制回路接线不对,或者接触器的线圈烧坏
,如果接触器吸合电机不转,就是三相主回路的问题
正泰
CJX21210
的交流
接触器
如何与时控开关,接线图
答:
只需要设定时间,首先别设定太久了
,如果在你准备设定的时候时间是多少,在你设定定时的时间加2分钟,然后等一下,时间一会就到了,接触器就会吸合,搞定,然后断电,设定你需要的定时时间,还有,接触器主回路接你需要控制的东西,也可以是路灯,只需要接火线和零线就搞定,上进下出,可以是一项,也可以...
交流
接触器1210
缺相会跳闸吗
答:
交流
接触器1210
缺相会跳闸,不说跳闸,而是会不会吸合,接触器某一组触点因电弧烧毁,用万用表的电阻档测量,在
接触器吸合
时如果有一对上下不通,就会缺相。交流接触器主要为CJ系列中的
CJX2
系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引...
CJX2-1210接触器
的线圈额定
吸合
电压为220V,然后我将其接入控制线路...
答:
这个很难说就是接触器的问题,也有可能是模块的问题!当
接触器吸合
的时候测量一下,就可以判断出来。“模块的两个出线有一个大约80V的电压”,电子式接点(PLC,光电隔离继电器等)有几十伏电压是正常的,一般不会驱动继电器和接触器。不要换380V线圈的接触器,那不解决根本问题。
交流
接触器
控制单相正反转电机,不接电机接触器接触正常,接电机接触器...
答:
接了电机,电压下降厉害,电压不够导致
接触器
接触不稳,供电线路阻抗太大。"用螺丝刀将接触器摁下去再用控制开关就能正常接触了,控制开关就好用了"“用螺丝刀将接触器摁下去”避过了压降最大时的起动电流,起动后,电压回升。所以好像没事。
cjx2
1210
交流
接触
接线上下123,上A1,下A2冒火星是开关问题还是
什么
问 ...
答:
从接线图上看:A1和A2是线圈,请查下使用的电压。如果接入电压过高,那么就是线圈烧了,请换交流
接触器
吧。
交流
接触器是
正泰
CJX2-1210
380V,工作环境电压只有260V-280V之间,经...
答:
1、采用直流
吸合
直流保持的
接触器
消声节电器。2、把线圈拆除1/4的绕组,吸引线圈上一般标有线圈的匝数,按所标匝数拆。但这种做法会使线圈的电流也增大1/4,可能会引起线圈过热,最好的做法是按实际电压比照原来匝数(电压比等于圈数比)线圈的用加粗(只要骨架能容纳)线号重新绕制线圈。
大家正在搜
380接触器不吸合什么原因
交流接触器不吸合什么原因
行车接触器不吸合什么原因
接触器合不上去是什么原因
接触器一直吸合什么原因
接触器不吸什么原因
接触器不吸合怎么回事
接触器不吸合怎么解决
380接触器不吸合
相关问题
正泰CJX21210交流接触器中的CJX21210的含义是什...
220V正泰CJX21210的交流接触器怎么接线?
cjx2 1210交流接触器不通电
CJX2 1210交流接触器总是烧
交流接触器cjx2-1210什么意思 辅助触点几对常开常闭?
正泰cjx2—12接触器不吸合
cjx2-1210交流接触器怎么控制
交流接触器吸不住的原因是什么