什么叫做电缆的短路,高阻故障,低阻故障,闪络放电等。

什么叫做电缆的短路,高阻故障,低阻故障,闪络放电等。

1、短路:是指电路或电路中的一部分被短接。如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短路,短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多。

2、高阻故障:是指故障时呈现高阻抗的接地故障。当电缆与电缆间或电缆对地的绝缘电阻比正常值低很多,但比十倍电缆特性阻抗大时,这种电缆故障称作高阻故障。

3、低阻故障:是指当电缆与电缆间的绝缘有损坏现象或电缆对地的绝缘有损坏现象时,电缆绝缘电阻必然会减小,在电缆绝缘电阻比十倍电缆特性阻抗还要小的情况下,这种故障为低阻故障。

4、闪络放电:是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。

扩展资料

高阻故障、低阻故障是电缆故障分类中的两种。

常见电缆故障类型分为三种:开路故障、高阻故障、低阻故障。正确判断电缆故障性质,十分有益于电缆故障点的快速检测,按照当前的电缆故障检测技术与故障点绝缘电阻值情况。

分析造成电缆故障的原因,有助于科学、合理地选择电缆故障检测方法,快速查找电缆故障点,经过长期实践总结,发现机械损伤、过负荷运行、电缆头故障以及绝缘受潮是造成电缆故障的主要原因。

参考资料:百度百科-闪络

参考资料:百度百科-电缆故障

参考资料:百度百科-短路

参考资料:百度百科-高阻故障

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
  电缆故障性质的分类 
  
  电力电缆故障是由于电缆的绝缘损坏而引起的,一般故障的类型大体上分为两大类:低阻的短路、开路和断路故障;高阻的泄漏故障和闪络性故障。
  
  一、低阻故障
  
  凡是电缆故障点绝缘电阻下降至该电缆的特性阻抗,甚至直流电阻为零的故障均称为低阻故障或短路故障(注:这个定义是从采用脉冲反射法的角度,考虑到波阻抗不同对反射脉冲的极性变化的影响而下的。对于电桥法,低阻故障的定义不受特性阻抗概念的限制。)
  
  这里给出一个电缆特性阻抗的参考值:
  
  铝芯240m ㎡截面积的电力电缆的特性阻抗约为10Ω;
  
  铝芯35m ㎡截面积的电力电缆的特性阻抗约为40Ω。
  
  其余截面积的铝芯电力电缆的特性阻抗可据此估算。
  
  凡是电缆绝缘电阻无穷大或虽正常电缆的绝缘电阻值相同,但电压却不能馈至用户端的故障均称为开路(断路)故障。
  
  二 、高阻故障
  
  电缆故障点的直流电阻大于该电缆的特性阻抗的故障均为高阻故障。
  
  1、泄漏故障:在作电缆高压绝缘试验时,泄漏电流随试验电压的增加而增加。在试验电压升高到额定值时(有时还远远达不到额定值),泄漏电流超过允许值,称为高阻泄漏故障。
  
  2、闪络性故障:试验电压升至某值时,监视泄漏电流的电表指值突然升高,表针且呈闪络性摆动,电压稍下降时,此现象消失,但电缆绝缘仍有极高的阻值,这表明电缆存在有故障。而这种故障点没有形成电阻信道,只有放电间隙或闪络表面的故障便称为闪络性故障。
  一般的高阻故障点的性质,可用下图等效电路表示。
  

您的采纳是对我的回答最大的肯定。
手机提问者如果满意,请在客户端右上角评价点“满意”即可,谢谢!本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-04-16
短路就是本该相互绝缘的导线被金属物或者电弧导通了,电缆短路就不能使用了。
高阻故障不是通用术语,我理解就是开路,俗话就是导线断了不通了。
低阻故障我理解就是绝缘不良,导线相互之间或者对地绝缘不合格。
闪络放电是指在施加高电压以后,导线的相互之间或者对地之间的绝缘介质被击穿,形成电火花。本回答被网友采纳
相似回答