200的变压器一年多少电损

如题所述

 铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%

因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢

式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;

COS¢——功率因数,取0.80。

电力变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5

计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA

65KVA×24小时×365天=569400KWT(度)

变压器上的标牌都有具体的数据。

扩展资料

变压器空载损耗

空载损耗指变压器二次侧开路,一次侧加额率与额定电压的正弦波电压时变压器所吸取的功率。一般只注意额定频率与额定电压,有时对分接电压与电压波形、测量系统的精度、测试仪表与测试设备却不予注意。对损耗的计算值、标准值、实测值、保证值又混淆了。

如将电压加在一次侧,且有分接时,如变压器是恒磁通调压,所加电压应是相应接电源的分接位臵的分接电压。如是变磁通调压,因每个分接位臵时空载损耗都不相同,必须根据技术条件要求,选取正确的分接位臵,施加规定的额定电压,因为在变磁通调压时,一次侧始终加一个电压于各个分接位置。

一般要求施加电压的波形必须为近似正弦波形。所以,一是用谐波分析仪测电压波形中所含谐波分量,二是用简便办法,用平均值电压表,但刻度为有效值的电压表测电压,并与有效值电压表读数对比,二者差别大于3%时,说明电压波形不是正弦波,测出的空载损耗,根据新标准要求应是无效了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-05

铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:

铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时) 

配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:

(1) 对连续供电的用户,全月按720小时计算。

(2) 由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。

(3) 变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。

扩展资料

例如:

800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW. 计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh 估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW

估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A

计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A

估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW

计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)

计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)

估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh

计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-05

变压器损耗计算公式

(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK

(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK

(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ

Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN式中:Q0——空载无功损耗(kvar)

P0——空载损耗(kW)

PK——额定负载损耗(kW)

SN——变压器额定容量(kVA)

I0%——变压器空载电流百分比。

UK%——短路电压百分比

β——平均负载系数

KT——负载波动损耗系数

QK——额定负载漏磁功率(kvar)

KQ——无功经济当量(kW/kvar)

扩展资料

变压器损耗的特征

P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;

磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。

涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。

PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。

负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。

变压器的全损耗ΔP=P0+PC变压器的损耗比=PC/P0

变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-11-19
变压器损耗包括空载损耗和负载损耗。空载损耗的大小你可以通过查看变压器铭牌来计算得到,不同型号、不同厂家的变压器空载损耗是不一定相同的;负载损耗和负载电流的大小相关,也需要变压器的参数才能计算。追问

第4个回答  推荐于2017-09-14
10kv级S9、S9-M、BS9-M型电力变压器的空载损耗为800W,负载损耗为4300W。
10kv级S11-M型电力变压器空载损耗为570W,负载损耗为4300W。
35kv级S9型电力变压器空载损耗为730W,负载损耗为5760W。
10kv级SG10型非包封线圈干式电力变压器空载损耗为980W空载损耗为4280W。
10kv级SCB10型环氧浇注干式电力变压器空载为980W空载损耗为3990W
如果低压计量,这些都不在计量之内,由供电局收取固定损耗。本回答被提问者采纳