关于变压器每月损耗多少电量!

公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?

供电公司计量电量与你公司各分表电量之差(你说的损耗)主要存在如下:一、变压器的损耗:分空载损耗(铁损),它固定不变,可查资料;负载损耗(铜损),与负载情况有关,与负载成几何比例增加,同样,满负荷铜损也可以查资料得到,具体铜损要根据负载率套用公式计算。二、电能计量装置误差:供电公司电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)有正负误差,同样你公司各分电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)也有正负误差。三、在母线、断路器、隔离开关等电气设备均会产生一部分损耗,但很小,基本忽略不计。你可采取的措施:一、将你公司各分电能计量装置进行校验,看是不是偏负。二、增加无功补偿,提高功率因数,降低无功电流,可减少在变压器上的损耗。三、如你公司采用的变压器是非节能型的,可逐步更换成节能型变压器(S11及以上或非晶合金铁芯变压器),可大幅降低变压器空载损耗。希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-13
根据负荷最好在经济运行,也就是变压器额定的80%-90%,当然变压器一个月耗电也不小,你又没有包干,单位交钱,你保证安全运行,
第2个回答  2013-12-13
变损固定的吧, 这个你只要有接入电网,他就要收你的, 具体是多少还真的电力公司才知道吧,