别墅一层地暖不热二三层热分水器进水都不热

别墅一层地暖不热二三层热分水器进水都不热

您好,回水不热的这组分水器的水循环不佳,可以试着将“回水是温的”的这一组分水器进水管的总阀关小一些试试,如果还不行就在采暖供水的总管上加个循环泵吧。
希望能帮到您。望采纳!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-03
要考虑的太多了,出水温度,循环好不好,管道阻力等等
额,好羡慕你哈
第2个回答  2017-07-21
你最好感觉下,进水管是不是有流量,安装好以后,想法感觉下水的流速,出水管也一样,如果流速慢,就说明管子有可能有堵塞,就找物业,如果流速还可以,看看别人家的情况,是不是热力不足,还是找物业。
第3个回答  2017-10-01
别墅一层地暖不热二三层热分水器进水都不热,这种情况是进口总阀门坏了或是严重的水力失调,若是水力失调不管你是集中供暖还是自供暖,都是需要加泵才能解决问题。
第4个回答  2019-01-08

1、水管直接与地板背面接触,接触点太小,热传导效果差,温度提升不了。

解决:应在此基础上铺设不小于30mm厚的豆石混凝土,扩大地板与管线的接触面。

2、水管中有3通或4通接头,流量和压力的不均匀,导致局部不热。

解决:建议使用一根整管形成回路,每路总长的误差应控制在10米以内,同时应尽量使用整管。

3、大面积的遮盖不透气的地毯。

解决:使用不带腿的板式家具使热量上不来;减少地毯的遮盖或使用透气性好的地毯,使用带腿的家具。

4、地暖管路栓塞

地暖每年都使用可能会出现管道结垢,而且如果是集中供暖还会有淤泥、菌藻等问题出现,不定期清洗的话,可能会导致地暖管路栓塞。

解决办法:一般来说地暖管道平均1-2年清洗一次,建议联系舒适100等专业机构上门处理。

5、地暖过滤器堵塞

如果说供水主杠不热的话,可能是因为水质太差或太脏,以致过滤器堵塞,从而影响了系统的正常循环。

解决办法:先将供水阀门和回水阀门都关闭,再打开过滤器清洗里面的过滤网,最后将其安装回去即可。如果操作不好怕弄坏过滤器,可以找专业人士来清洗。

本回答被网友采纳