88问答网
所有问题
[求助]s7-200模拟量如何转换成数字量的?
例如被测对象的温度范围是600-1400,通过0-20ma的电流信号,怎么转换成数字量?有没有说明工具的?我选用的是CPU224,两个EM231模块!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-13
必须要转换,因为模块只能把模拟量转化为二进制数字量,这些数字存储在AIW0,AIW2...中,编程中必须把这些数字量(整数型)转换成浮点数(0-1),然后才能把这些浮点数输入模拟量控制字节中.
第2个回答 2013-09-13
谁说整数不能用来控制了。从EM231热电偶模块中读入的数据就是采集到的温度值,二进制与十进制只是显示格式的不同,在PLC的存贮区中没有什么区别
第3个回答 2013-09-13
各位大侠,小弟想问下,要是我选用的是EM231模块里的热电偶模块的话,还需要考虑那么模拟量转换为数字量吗?模块里面不是有AD转换功能吗?
第4个回答 2013-09-13
把600转换成二进制数?转换成数字量低三位是不是无效?
相似回答
模拟量转换成数字量
答:
具体举一个实例,以
S7-200
和4—20mA为例,经A/D
转换
后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式,得出:A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该
模拟量
与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是*00×16/25600+4=8m...
西门子
s7-200
如何
将
模拟量转换为数字量?
需要编写程序吗? 是不是有...
答:
西门子
s7-200
将
模拟量转换为数字量
是需要模拟量模块来实现的,输入模拟量自动转化成0~32000的数字量
西门子
s7-200
plc
如何
将采集到的
模拟量
进行
转换
答:
1、打开西门子
s7-200
plc的模拟窗口,在Program那里选择Load Program。2、下一步会弹出一个新的对话框,需要按照图示的设置来确定。3、这个时候如果没问题,就直接点击运行按钮。4、这样一来等得到相关的效果图以后,即可将采集到的
模拟量
进行
转换
了。
如何
将
S7-200的
4~20mA信号
转换为数字量
信号在程序中使用
答:
您可以组建一个小的实例系统演示
模拟量
编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM231,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下...
...
转换的
原理是什么,把
模拟量转换成
什么样的
数字量?
答:
s7
-300/400:l piw256 t mw0
模拟量
输出 l mw0 t pqw256 看,都类似,无论什么品牌的plc,都是类似的处理。数据处理?那随你心思,只要自己不要转晕掉就可以了。西门子的模拟量采用统一的处理方式,12位的模块采集数后,模块首先将数值左移3位处理,你无需去关心模块如何处理,你只需要了解...
PLC中知道电流和对应的量程,要
怎么
进行
模拟量
和
数字量的转化
答:
PLC中
模拟量
和
数字量的
转化:1、将模拟量通道AIW0的数据通过I_DI指令
转换为
DINT数据类型,并存放入AC0中 2、将AC0中的数据使用DI_R转换为浮点数,目的是为了提升计算精度,因为西门子不允许整型数据直接转换为浮点数,因此必须通过1,2步骤转换。3、将AC0-6400,因为4-20mA的采集在西门子
200
系列中是...
西门子PLC
模拟量
和
数字量
之间
如何转换
答:
200
系列:假设你的模拟量接驳在第一个通道:读取模拟量:MOVW AIW0,VW0 此时VW0中保存的就是
模拟量转换为数字量的
值,其值取决于你的信号类型,比如正负10V,那么其对应的就是-32000~32000之间,0到10V,那么其对应的就是0~32000之间。300/400系列:假设你的模拟量通道地址为256。读取模拟量: ...
菜鸟
求助
,请各位大侠帮忙。
s7-200怎么
实现
模拟量
输入,
数字量
输出
??
答:
首先
S7-200的模拟量
模块是EM231的话,比如用第一通道 PLC里面的接受地址就是AIW0 4到20毫安的电流信号进入PLC后,AIW0里面的数据为6400到32000 ,此时,6400就对应0转,32000就对应3000转。两点求一个函数会吧。我晕死 图看不清 算法是 {(3000-0)*(AIW-6400)}/25600 精确点的话把...
大家正在搜
s7200模拟量转换公式
s7200模拟量转换子程序
s71500模拟量转换程序
s7200模拟量转化
s7200模拟量数值
1200模拟量转换程序
s7300模拟量输入模块
4到20ma模拟量转换公式
s7200模拟量输入值
相关问题
S7-200西门子PLC中4-20mA模拟量对应的数字量如何...
怎样把S7-200数字量转换成模拟量输出
西门子S7-200中模拟量是如何转换的?模拟量如何实现数字量...
西门子s7-200 plc如何将采集到的模拟量进行转换
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换
plc 如何将模拟量转换成数字量
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换?
S7-200模拟量输出转换