推荐答案 2020-01-06
相四线供电,三相电流不平衡时,怎样计算零线的电流?比如:a相=10a,
b相=20a,c相=30a。
求零线的电流。
ia=10ej0度=10ib=20ej120度=-10+j17.3ic=30ej-120度=-15-j26i零=ia+ib+ic=10-10-15+j(17.3-26)=-15-j8.7=17.34a---负150度
这道题的答案,供您参考吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MctBBMagtKVataScMac.html
其他回答
第1个回答 2020-04-18
就是求三相电流的矢量和。
假设A相电流为A安,相位角为
0;B相为B安,相位角为
-120度;C相为C安,相位角为
+120度。
则:
中线或零线电流的大小
=
根号下(AA+BB+CC-AB-AC-BC)
相似回答
三相
四线制线路中,
零线电流怎么算
答:
假设A相电流为100安,B相为110安,C相为120安,求
零线电流
。In^2=A^2+B^2+C^2-A*B-A*C-*B*C =100^2+110^2+120^2-100*110-100*120-110*120=300 得出,In=根号300=17.3A 零线电流指的是通过并联系统零线的电流,在谈及环流电流或者交叉电流时常会提到这个术语。
三相
四线制供电...
三相
四线制线路中,
零线电流怎么算
答:
得出,
In=根号300=17.3A 相四线供电,三相电流不平衡时,计算零线的电流:比如:A相=10A,B相=20A,C相=30A
。求零线的电流。Ia=10ej0度=10Ib=20ej120度=-10+j17。3Ic=30ej-120度=-15-j26I零=Ia+Ib+Ic=10-10-15+j(17。3-26)=-15-j8。7=17。34A——-负150度。零线带电 ...
三相电流
中计算
零线电流怎么计算
答:
可以看到A相,B相,C相的电流都是10A,那么通过计算公式,可以计算出零线或者中性线上的电流是0A
,这个是标准的计算方法,一般三相平衡负载,老电工师傅不用计算就知道中性线或者零线上的电流是0A,非常实用!二,三相负载不平衡的情况。对于三相不平衡负载,零线或者中性线上面的电流就不为0A,那么应该...
三相零线电流计算
公式
怎么
推导出来的?
答:
本质就是求矢量和。
三相
互成120度角,即2*pi()/3弧度,把
电流
正交分解:A相:A(cos0+i*sin0)B相:B(cos(2*pi()/3)+i*sin(2*pi()/3))C相:C(cos(4*pi()/3)+i*sin(4*pi()/3))求叠加就是N线电流,实部相加,虚部相加,即:A+B(cos(2*pi()/3))+C(cos(4*pi()/3)...
三相电
不对等,
零线电流如何计算
答:
A相10安,B相20安,C相0安,
零线
:I0=√[{(10-20)^2+(20-0)^2+(0-10)^2}/2]=17.32A A相10安,B相10安,C相0安,零线:I0=√[{(10-10)^2+(10-0)^2+(0-10)^2}/2]=10A A相10安,B相20安,C相30安,零线I0=√[{(10-20)^2+(20-30)^2+(30-10)^2}/2]=17....
三相
四线供电,
怎样计算零线
的
电流
答:
相四线供电,
三相电流
不平衡时,
怎样计算零线
的电流?比如:a相=10a,b相=20a,c相=30a。求零线的电流。ia=10ej0度=10ib=20ej120度=-10+j17.3ic=30ej-120度=-15-j26i零=ia+ib+ic=10-10-15+j(17.3-26)=-15-j8.7=17.34a---负150度 这道题的答案,供您参考吧。
三相
供电
零线
的
电流
具体多大,与单相的关系是多少?
答:
简单说结论:只用单组是最不对称的情况,
零线电流
为45 A,用两相两组零线电流也是45A,用三组接
三相
理论上为零线电流为0 A。因此,最不利的情况下,零线也只有45A,其他情况不会超过这个值。
380ⅴ/220ⅴ供电中
零线电流怎么计算
?
答:
380v/220v是
三相
四线供电系统。各相
电流
在相位上有120度的相差。
零线
的电流是各相电流的矢量和。i0=Iae^0+Ibe^120+Ice^-120