是否不用插至承台或梁底只要插入承台或梁≥0.5Lae(≥0.5La)≥20d加弯头a就好了,还是直接锚入La就好了
我好像听说没有特殊要求只要锚入梁内一个la就可以了是有这说法不
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
06G101-6,66,67就是讲那些的,剪力墙它有一句,插至基础板底部,支在底部钢筋上,大于等于0.5lae,它没有直接锚的剖面,它是让你取大值。柱子我有做过,四角钢筋坐底,中间钢筋进lae,监理说不行,后来请设计过来同意了。我觉得没有必要那样做,一个钢筋不坐底它要走位,要焊什么的,你坐底了甲方那里也能结到量。省下的量也没多少。要那样做还是和设计先沟通一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McgSSaBMt.html
其他回答
第1个回答 2010-08-06
不是特殊构件,如设计无要求,插至梁底加弯锚。如有其它要求,超出部分记得一定要签单哟,否则,结算时是不计入的。
相似回答
承台
高度大于1.2米
插筋
插到
什么
位置
答:
基础底
。一般的插筋按平法要求都要插至基础底,只有图纸有要求后才可以不插到基础底,还有基础厚度大于2米时可以插至中间钢筋网片处。
基础
底板
承台
钢筋如何绑扎施工
答:
(7)根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,
插入深度应符合设计要求,甩出长度不宜过长
,其上端应增加一道临时φ10箍筋或30×3角钢作为定位框,保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。(8)框架柱钢筋绑扎应牢固正确,为保证柱钢筋平面位置准确,基础钢筋绑扎完毕后,用经纬仪将柱轴线引...
剪力墙
在
承台
内要落底吗?
答:
剪力墙在承台内要落底的
。剪力墙竖向钢筋都是应该插入基础底部的,也就是承台底,如果是承台与承台之间有承台梁连接时应该插入承台梁底,当承台与承台梁或基础梁交错时应插入承台底部,但是当遇到筏板基础时要符合筏板基础是否大于2米的,不管是柱或是墙的基础底插筋方式基本相同,因为剪力墙与柱同为竖向...
剪力墙
竖向钢筋插入
承台
长度
答:
剪力墙竖向钢筋插入承台的情况,该承台是作为剪力墙的基础,
此承台必须按基础进行计算、配筋
,这是前提,此时,剪力墙竖向钢筋是以插筋的形式完成锚固的,所以,应按照11G101-3图集第59页大样。楼上的回答是不正确的。
承台
柱
插筋
一般要几个箍筋?
答:
承台
是桩
基础
的过度构件,柱子纵筋锚固以
插筋
方式插入承台,承台为基础,柱子纵筋锚固进入基础段的箍筋,只要外箍,不少于两个,且沿高间距不大于500mm,主要的作用是,确保固定柱子纵筋的位置正确,保证浇混凝土时不发生移动。【箍筋】:箍筋:(gujin)hoop;stirrup用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋...
钢筋绑扎的要点
有哪些
?
答:
钢筋绑扎必须满绑,严禁跳绑、漏绑;直径≤ф14的钢筋必须采用绑扎连接,禁止采用电渣压力焊;模板定位筋
要求
砼浇筑前预留
插筋
,严禁直接焊接在主筋上。为避免剪力墙、柱钢筋移位,要求至少设置两道水平定位钢筋,如剪力墙的水平梯子筋和框架柱的定位箍筋(如能控制到位,
剪力墙上
梯子筋可不设置,非强制...
剪力墙
筋怎样扦入
承台
答:
剪力墙
的竖向分布筋以
插筋
的型式插入
基础
,
承台
梁就是墙的基础。其构造见11G101-3第58页,插筋的形状是
承台
钢筋弯钩长度按
什么
规范
答:
直锚部分加上弯锚段长度应为1.7倍的梁有效长度(lae)。对于柱或
剪力墙
的约束边缘构件,以及构造边缘构件的角部钢筋,底层必须确保锚入独立
基础
或
承台
底部,弯钩长度固定为150d,其余部分直锚长度则需要满足lae。总的来说,钢筋弯钩长度的确定需根据结构类型和抗震等级的具体
要求
来执行。
大家正在搜
剪力墙基础插筋怎锚入基础
剪力墙在筏板基础插筋
基础剪力墙插筋规范
剪力墙基础插筋大样
剪力墙在基础内的插筋如何设置
剪力墙的插筋是什么
剪力墙的钢筋可以插筋吗
剪力墙钢筋在基础中的锚固区
钢筋16图集剪力墙插筋
相关问题
剪力墙基础插筋伸出长度是多少?
在桩基础中,剪力墙插筋在桩或梁内有无箍筋,规范在什么书里面?
剪力墙插筋锚入基础承台段内(剪力墙锚入基础承台区域),沿剪力...
剪力墙插筋问题
剪力墙钢筋插入基础承台里面去了 要怎么设置才不进承台
剪力墙结构中,什么时候需要设插筋,插筋起到什么作用?
11G101-3中关于剪力墙插筋如果在较厚基础中怎么锚固,而...
剪力墙钢筋什么时候插入承台