剪力墙承台基础插筋时有什么要求

是否不用插至承台或梁底只要插入承台或梁≥0.5Lae(≥0.5La)≥20d加弯头a就好了,还是直接锚入La就好了
我好像听说没有特殊要求只要锚入梁内一个la就可以了是有这说法不

06G101-6,66,67就是讲那些的,剪力墙它有一句,插至基础板底部,支在底部钢筋上,大于等于0.5lae,它没有直接锚的剖面,它是让你取大值。柱子我有做过,四角钢筋坐底,中间钢筋进lae,监理说不行,后来请设计过来同意了。我觉得没有必要那样做,一个钢筋不坐底它要走位,要焊什么的,你坐底了甲方那里也能结到量。省下的量也没多少。要那样做还是和设计先沟通一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-06
不是特殊构件,如设计无要求,插至梁底加弯锚。如有其它要求,超出部分记得一定要签单哟,否则,结算时是不计入的。