推荐答案 2023-03-25
剪力墙在承台内要落底的。剪力墙竖向钢筋都是应该插入基础底部的,也就是承台底,如果是承台与承台之间有承台梁连接时应该插入承台梁底,当承台与承台梁或基础梁交错时应插入承台底部,但是当遇到筏板基础时要符合筏板基础是否大于2米的,不管是柱或是墙的基础底插筋方式基本相同,因为剪力墙与柱同为竖向支承受力构件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McStaS1MgV1BgtgVcKc.html
相似回答
无梁板基础
承台
处
剪力墙
是否伸到底,还是够锚锢?
答:
这个是可以不到底的 间隔一米以内一个到底就行了
承台1.75米,柱子和
剪力墙
是否都
要落
到
承台底
。
答:
理论上墙柱钢筋插入承台满足锚固长度即可
。但实际施工中,承台较厚时也通常把竖向钢筋插至承台底筋处,并做出300的拐子。你总不好把竖向钢筋悬在半空吧,那可比较困难,而且也易扰动的说……
剪力墙
结构的基础埋深是多少?
答:
如 1.
在承台
梁上起墙 一般是桩基的深度加承台梁的高度0.6米加正负零下0.3米就是
剪力墙
的基础埋深了 2.在筏板基础起墙 那筏板基础基础一般1.5米或1.1米就是剪力墙基础的埋深了基础的埋深主要看结构对持力层的要求,就是说看建筑物的荷载了。
混凝土施工缝留置规范
答:
(1)桩与承台连接的施工缝留设位置:桩嵌入
承台内
的长度对中等直径桩不宜小于50mm,对大直径桩不宜小于100mm。(2)挡土墙的施工缝留设位置:挡土墙水平施工缝宜留在高出底板表面300~500mm的竖壁上。(3)柱的施工缝留设位置:柱子的施工缝可以留置在水平方向的板面或梁底。(4)
剪力墙
施工缝...
筏板基础
剪力墙
下为什么还
需要
做地梁
答:
当
剪力墙
生根于梁上时,这个梁是基础梁而不是基础联系梁。无论图纸设计什么基础,剪力墙都是要深根的。基础连梁是连接独立基础和
承台
基础的,既有承台也有筏板的基础不可能设计有连梁,根据你提供的图纸是筏板与承台基础,剪力墙下面是没有基础连梁的,你提供的第2图是承台梁基础,可以定义承台梁绘图....
设计基础
承台
砼比
剪力墙
低吗
答:
不低。设计基础
承台
砼不比
剪力墙
低,桩基础分为柱下桩基础和墙下桩基础,对于高层建筑结构,由于剪力墙的存在,后者居多。
剪力墙
竖向钢筋插入
承台
梁的长度是多少
答:
剪力墙
竖向钢筋插入
承台
梁的长度是首先要满足锚固长度,假如承台梁高度小于或等于锚固长度,则剪力墙竖向钢筋下打拐尺不小于6d或150.假如承台梁高大于锚固长度,可采用直锚,但施工中要采取有效的措施,保证钢筋定位,也可采用隔二下一的方法,让部分钢筋插到底,一部分钢筋下插锚固长度即可。具体要求详见18...
承台
顶面负1.4
剪力墙
搭接位置怎样定
答:
承台
顶面应与地基梁顶面是一个标高,
剪力墙
的基础是地基梁,墙的竖向分布钢筋用插筋的方式锚进,插到地基梁底筋面,弯折15d。墙的竖向分布钢筋在±±0.000标高以上任何地方都可以搭接,且不限接头面积百分率。但是,一、二级抗震等级的底部加强部位的墙见图片 ...