灭火器的标准压力值是多少?

如题所述

灭火器的标准压力值没有固定的标准只有范围值。

干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。

扩展资料:

冷却法:

这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。

冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。

隔离法:

隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。

具体方法有:

1、把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走;

2、关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区;

3、设法阻拦流散的易燃、可燃液体;

4、拆除与火源相毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。

参考资料:百度百科-灭火器

参考资料:百度百科-干粉灭火器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-08

干粉灭火器压力值可取1.6MPa或2.5MPa压力。

干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其它气体不得大于 0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

扩展资料:

干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。

干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。

B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。

C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。

D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。

参考资料来源:百度百科-干粉灭火器

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-08

1、干粉灭火器的标准压力值为:12—1.5mpa,常温下其工作压力为1.5MPa。干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级。

2、简易式灭火器压力在0.8兆帕以下。

简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。

扩展资料

灭火器的适用范围:

根据对外购固定资产所含税金扣除方式的不同,增值税可以分为:

1、干粉灭火器

适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。

2、二氧化碳灭火器

适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。

对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

参考资料来源:百度百科-灭火器

参考资料来源:百度百科-干粉灭火器

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-08

最常用的干粉灭火器的标准压力值为1.2~1.5mpa;二氧化碳灭火器的标准压力值为5~6mpa。

压力表是衡量流体类物体基本性能的常用方式,压力表就是其中一种,用于评价某容器内的压力相对标准大气压的大小。灭火器是一种压力容器,灭火器的使用就是靠内部压力将灭火剂压出,达到灭火的作用。

灭火器的压力表,就是用以指示灭火器内部压力或者灭火剂的余量,以确保灭火器处于正常工作状态。

灭火器的压力表上有红色、绿色、黄色三种颜色区域。

绿色区域表示压力正常,灭火器可以正常使用;红色区域表示灭火器内干粉压力较小,有无法喷出的可能或已经失效,需要及时更换灭火器或者补充灭火剂;黄色区域表示灭火器内的压力过大,可以正常使用,但有爆破、爆炸的危险,需要调节灭火器旋钮的松紧程度。

扩展资料:

消防灭火器的分类:

按药剂分类:干粉灭火器、水基型灭火器、二氧化碳灭火器

按驱动方式来分:、手提式灭火器、推车式灭火器

按灭火范围来分:可以扑灭ABC类火灾、可以扑灭BC类火灾、可以扑灭AB类火灾

参考资料来源:国家市场监督管理总局——手提式灭火器 第1部分性能和结构要

参考资料来源:百度百科——灭火器年检

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2019-08-09

干粉灭火器的标准压力值为:12—1.5mpa

二氧化碳灭火器的标准压力值为:5—6mpa

灭火器压力指示器试验操作步骤:

1、将压力指示器安装在校验仪上。

2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。

3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。

4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。

5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。

6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。

7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。

本回答被网友采纳
相似回答