最常用的干粉灭火器的标准压力值为1.2~1.5mpa;二氧化碳灭火器的标准压力值为5~6mpa。
压力表是衡量流体类物体基本性能的常用方式,压力表就是其中一种,用于评价某容器内的压力相对标准大气压的大小。灭火器是一种压力容器,灭火器的使用就是靠内部压力将灭火剂压出,达到灭火的作用。
灭火器的压力表,就是用以指示灭火器内部压力或者灭火剂的余量,以确保灭火器处于正常工作状态。
灭火器的压力表上有红色、绿色、黄色三种颜色区域。
绿色区域表示压力正常,灭火器可以正常使用;红色区域表示灭火器内干粉压力较小,有无法喷出的可能或已经失效,需要及时更换灭火器或者补充灭火剂;黄色区域表示灭火器内的压力过大,可以正常使用,但有爆破、爆炸的危险,需要调节灭火器旋钮的松紧程度。
扩展资料:
消防灭火器的分类:
按药剂分类:干粉灭火器、水基型灭火器、二氧化碳灭火器
按驱动方式来分:、手提式灭火器、推车式灭火器
按灭火范围来分:可以扑灭ABC类火灾、可以扑灭BC类火灾、可以扑灭AB类火灾
参考资料来源:国家市场监督管理总局——手提式灭火器 第1部分性能和结构要
参考资料来源:百度百科——灭火器年检
干粉灭火器的标准压力值为:12—1.5mpa
二氧化碳灭火器的标准压力值为:5—6mpa
灭火器压力指示器试验操作步骤:
1、将压力指示器安装在校验仪上。
2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。
3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。
4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。
5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。
6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。
7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。
本回答被网友采纳