灭火器的标准压力值是多少

如题所述

最常用的干粉灭火器的标准压力值为1.2~1.5mpa;二氧化碳灭火器的标准压力值为5~6mpa。

压力表是衡量流体类物体基本性能的常用方式,压力表就是其中一种,用于评价某容器内的压力相对标准大气压的大小。灭火器是一种压力容器,灭火器的使用就是靠内部压力将灭火剂压出,达到灭火的作用。

灭火器的压力表,就是用以指示灭火器内部压力或者灭火剂的余量,以确保灭火器处于正常工作状态。

灭火器的压力表上有红色、绿色、黄色三种颜色区域。

绿色区域表示压力正常,灭火器可以正常使用;红色区域表示灭火器内干粉压力较小,有无法喷出的可能或已经失效,需要及时更换灭火器或者补充灭火剂;黄色区域表示灭火器内的压力过大,可以正常使用,但有爆破、爆炸的危险,需要调节灭火器旋钮的松紧程度。

扩展资料:

消防灭火器的分类:

按药剂分类:干粉灭火器、水基型灭火器、二氧化碳灭火器

按驱动方式来分:、手提式灭火器、推车式灭火器

按灭火范围来分:可以扑灭ABC类火灾、可以扑灭BC类火灾、可以扑灭AB类火灾

参考资料来源:国家市场监督管理总局——手提式灭火器 第1部分性能和结构要

参考资料来源:百度百科——灭火器年检

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-09

干粉灭火器的标准压力值为:12—1.5mpa

二氧化碳灭火器的标准压力值为:5—6mpa

灭火器压力指示器试验操作步骤:

1、将压力指示器安装在校验仪上。

2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。

3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。

4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。

5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。

6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。

7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-04-22
第3个回答  2015-10-15
  灭火器不是一种类型,有二氧化碳灭火器、二氧化碳泡沫灭火器、ABC干粉灭火器、BC干粉灭火器、水基灭火器等等类型。不同的类型、甚至不同的容量,压力都不相同的。
  作为使用者,你没必要知道标准压力值,只需要看每一个灭火器上的压力表的指针在哪个范围就行了。压力表上分为红色、绿色和黄色三个区域,指针如果在绿色区域就是正常,红色区域就不能用了。黄色区域需要根据情况判断,如果是冬天在黄色区域,就有点问题,担心夏天到了压力更高发生故障。如果是夏天在黄色区域,就无所谓,仍然可以正常使用。本回答被网友采纳