加热管跳闸问题

单位有个8吨的大热水锅炉,是用电加热管烧水的,就是那种大热得快,380伏,4kw一个,一共10个,一级漏保一个,二级漏保一个,三级开关十个分别链接加热管。这是背景,现象是二级漏保跳闸,经常跳闸,然后就是把三级开关全关掉,一个一个合上排除出哪个出问题,然后把出问题的换成新的。问题是一个加热管有时用一两天就跳闸,有的用十来天,十个加热管几乎每天都有坏的,拆下来也看不出哪里有明显损坏,有时候烧的好好的,把二级开关关掉再合就合不上了,就又发现有需要换的,每次跳闸找出那一两个有问题的换上新的总能排除故障但是坏的太频繁了,换了几个不同厂家不同款式不同价位总是解决不了这个问题。我也不是电工,用常识也判断不出问题所在,头疼的很,所以把问题描述出来请大神给断一断问题出在哪里。我之前怀疑是电线或者接头漏电,后来换了高温防水的线而且用高压胶带加PVC绝缘胶带加强了很多,可是问题依旧。后来发现工作的时候电压不稳,但是我不知道电压不稳会不会造成跳闸,这对于我来说就过于专业了,判断不了是不是这个原因,更没有解决办法。在我的理解范围内跳闸无非就是漏电短路或者过载,如果是烧断了应该是不发热而不是跳闸,过载可以排除掉,那就是漏电了,可是我把所有的薄弱环节都加强了好几层按说不会漏电啊,请大神帮我分析分析是哪里出来问题,谢谢!谢谢!感激不尽!

  一:要确定加热管是否是:380V~4KW.二:确定加热管的接线方式,是星形还是三角形接线方式,星形接法的加热管不能接成三角形,不能接错方式.三:新换加热管要确定是否合格.判断法:用500V兆欧表测量加热管的好坏.加热管的引出线对外壳的绝缘阻值要大于1MΩ.四:更换一只二级漏保断路器,要按原漏保断路器参数更换.五:要解决电压不稳的问题,电压允许波动10‰ 电压过低时,加热管阻值不变的情况下,流过的电流大于380v~时电流.导致加热管烧毁.六:换好后的加热管,还得用500V兆欧表测量加热管引出线对外壳(对地)的绝缘阻值,测量值必须大于1M Ω.仅供参考.   追问

我马上买兆欧表

追答

  根据你发来的图片来看,加热管不是380V~而是220V~.3根4000W加热管并联在A相.3相4000W加热管并在B相.4根4000W加热管并在C相.这里的加热管一定要用220V~电压等级.~~~电路原理:三相四线先进DZ15LE-100的漏电断路器,漏电断路器出线到CJX2交流接触器(这里不是你所说的二级保护,CJX2交流接触器只是闭合分断作用)进线端(上端头).CJX2交流接触器出线端(下端头)A相分别接3个2P断路器(不是漏电断路器),B相分别接3个2P断路器,C相分别接4个2P断路器,DZ15LE-100的漏电断路器出线端左侧零线分别接到10个2P断路器的进线端.10个2P断路器出线分别接到10个4000W加热管.CJX2交流接触器由温度控制仪来控制的.~~~假设,加热水温为18℃,温度控制仪设定80℃时,先合上10个2P断路器,再合上DZ15LE-100漏电断路器,此时,温度控制仪工作输出一个常开点(工作时为常闭点,常开触点与JZX-22F/4z中间继电器线圈串接一个220V~),带动JZX-22F/4z中间继电器吸合,JZX-22F/4z中间继电器的常开触点(得电后常开点变常闭点)与DJX2交流接触器线圈串接一个220V~(或380V~),此时,CJX2交流接触器也得电吸合.,CJX2交流接触器主回路常开点,也同时吸合变为常闭点,A,B,C相分别接到10个2P断路器,再到10个4000W加热管加热工作.~~~当加热到80℃时,温度控制仪输出的常闭点变为常开点,JZX-22F/4z中间继电器失电,DJX2交流接触器也失电,主回路主触点由原常闭变为常开,加热管失电停止加热.~~~你所说的二级保护跳闸,准确的说二次控制回路出现故障.加热管烧毁与二次控制回路没有关系.~~~二次回路故障排除,首先要了解二次回路的工作原理,才能排除二次回路故障.这里要确定JZX-22F/4z中间继电器线圈电压等级(12V~,24V~,36V~,220V~,380V~).CJX2交流接触器线圈电压等级(220V~,380V~).~~~温度控制仪是由感温元器件(热电阻或热电偶)来控制.希望对你有帮助!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-10
漏电保护器跳闸可能是漏电,短路,过载,都有可能,发热管工作20分钟后才跳闸,这很难判断,都有可能,发热管的功率多大?要是过大就可能是过载导致的,漏电保护器的规格小了。
第2个回答  2020-05-04
一:要确定加热管是否是:380V~4KW.二:确定加热管的接线方式,是星形还是三角形接线方式,星形接法的加热管不能接成三角形,不能接错方式.三:新换加热管要确定是否合格.判断法:用500V兆欧表测量加热管的好坏.加热管的引出线对外壳的绝缘阻值要大于1MΩ.四:更换一只二级漏保断路器,要按原漏保断路器参数更换.五:要解决电压不稳的问题,电压允许波动10‰
电压过低时,加热管阻值不变的情况下,流过的电流大于380v~时电流.导致加热管烧毁.六:换好后的加热管,还得用500V兆欧表测量加热管引出线对外壳(对地)的绝缘阻值,测量值必须大于1M
Ω.仅供参考.
第3个回答  2014-12-06
用万用表先测量加热管的绝缘程度怎样;像4KW的加热管,用电流11安,每个空开要选16安的为佳,这10个加热管的电流约等于110安培,用的漏电保护器必须要大于这个值,才能稳定。不然,就像短路一样,跳闸、合不上。
第4个回答  2014-12-08
检查发热管绝缘电。