第1个回答 2010-05-27
用于单相电的吗?若如此,每支380v/3Kw加热管实际功率1.74Kw,两支为3.5Kw。负载大小没问题。关键是测出加热管的接线柱和水箱外壳的电阻是2.4K欧姆,过小。查下加热管两头的绝缘,可能是绝缘片没压紧漏水造成的。如同电水壶那绝缘片—样。查下那!本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-05-30
加热管严重漏电,数字万用表置于20M欧姆档应该在1M以上,指针表在R*10K也是微微动,否则漏电断路器是合不上的,检查一下加热管的接线柱,看看能否排除。
第3个回答 2010-05-27
两支380V,3KW的液体加热管正常用电电流是12A左右,按道理60A的漏电开关是不会跳的,你这种可能有三种情况
1、只接一支试试会不会跳,如果不会跳,测一下电流
2、如果还会跳,可能漏电开关坏了,换一个试试
3、换一个还会跳,那说明短路了