管长50米,风机吸风口前弯头3个风机排风口后8个弯头,管径160mm,排烟罩1.2米x0.75米需要多大风机

如题所述

根据你的管道口径,经测算,你的风机总风量为1200风量,风压为900P左右,你的管道口径从通风系统来讲,是不合理的。建议修改风管口径。风机改用4千瓦离心风机,风量12000左右,风压1100P左右。风管口径400*600,可以达到通风效果。追问

非常感谢你的宝贵经验!谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-03
已知排烟罩参数,设排烟罩吸口平面到排烟点距离为0.5m,则:
1、计算所风量:
Q=2000LH
=3400m3/h
2、计算管道直径(设风速ν=18m/s):
D=√{(4Q)/(3600u3.14)}
=0.26m

3、计算管道阻力(已知管道长50m):
R直={(λ/d)(ν^2γ/2)}×50
=622.09Pa
4、计算弯头阻力:
R弯={ξ(ν^2γ/2)}×4
=304Pa
5、总阻力:
H=1.1(R直+R弯)
=1018Pa
6、所需轴功率(设机械效率95%):
N=(QP)/(η1000η3600)
=1.35kw
7、选择风机:
型号:
SYDF-2.25多翼式低噪声离心通风机
风量:3843m3/h
压力:1664Pa
转速:2900r/min
配用功率:2.2kw追问

我用的是pvc160mm管径的通风管可以用吗?非常感谢你抽时间提宝贵资料

追答

因为你再没有提供其它参数,只能根据排风罩计算相应风量,由此计算160mmPVC管道截面积太小,不能满足工艺要求。