有个大型厨房的工程,烟罩长14.5米宽1.2米,烟管长20米有四个弯头,截面积1.2*0.8米的,用多大风量的风机
一个弯头有多大的阻力?
举报该问题
推荐答案 2015-06-26
1、排烟风量:
排烟罩其中一面长边靠墙,排烟罩距灶口高度06m,通过计算所需最小风量:31320m3/h;
2、弯头阻力=19*4=76Pa
3、直管阻力=0.6*20=12Pa
4、选择风机:CF-5.6A(3台)
6、以上没有项不包括厨房换气风量及新风量
追问
能不能把算弯头阻力以及直管道阻力 的过程列举一下,还有算风量的过程 谢谢了 老师