88问答网
所有问题
变压器的额定电流是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-09
变压器的额定电流是变压器容量除以电压就可以得到,这并不难计算。
变压器的基本参数,额定容量,额定电压,额定电流,。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mcagaa1BSBgcBVVMtSK.html
其他回答
第1个回答 2024-01-16
以三相变压器为例
令变压器额定容量S=1000kVA,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据S=√3UI
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
第2个回答 2023-12-09
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。
如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器
根据公式,变压器的容量
S=UI√3
一次侧额定电流
I=P/U
√3=2000/10/1.732=115.77A
=116A
二次侧额定电流
I=P/U
√3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A
相似回答
变压器的额定电流是多少
安?
答:
答:
额定
一次
电流
约2.9安,额定二次电流约72安。
变压器的额定电流是多少?
答:
10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A
;10KV/0.4KV、1000KVA变压器的二次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(0.4KVx1.732)=1443A;
请问
变压器额定电流是多少?
??
答:
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器的额定电流是多少?
答:
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多
。如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行...
变压器的额定电流是多少?
答:
变压器的额定电流是
变压器容量除以电压就可以得到,这并不难计算。变压器的基本参数,额定容量,额定电压,额定电流,。
变压器
1000kva
的额定电流是多少?
答:
解:令三相变压器额定电压U1/U2=10/0.4kV,已知变压器额定容量S=1000kVA
一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A 答:略。
2500kva
变压器额定电流是多少
答:
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A
,低压侧额定电流约为14A,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A。高压电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、...
变压器电流是多少?
答:
变压器的额定电流计算:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=
144A
电力变压器是发电厂和变电所...
大家正在搜
1250变压器额定电流是多少
空载电流是额定电流的多少
变压器的额定电流是指
变压器的额定电流
100变压器额定电流
2500变压器额定电流
1000kva变压器额定电流
500kva变压器额定电流
1250kva变压器额定电流