请问空调新风系统风管管径怎么选择?

现在我知道风量和管径怎么算,我想问的是比如风管有50米,中间到后面的管径不用变吗?

一、风量风管计算方法
风管:
风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数
有个例子:风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82
所以 风管尺寸为 1500*800
一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

二、管道直径设计计算步骤
以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下:
1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。
管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。
2.确定合理的空气流速
风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-22
新风风管的管径,要求从头到尾都是一个尺寸,最好不要有变化。本回答被提问者和网友采纳