88问答网
所有问题
通信高频开关电源系统一般浮充值为多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-29
通信高频开关电源系统一般浮充值分为2种,24V系统和48V系统;
24V系统的额定浮充电压是26.8,可调范围是21---30Vdc。
48V系统的额定浮充电压是53.5,可调范围是42---60Vdc。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McaVBgMMMMVMcMVttSa.html
其他回答
第1个回答 2016-07-20
53.5左右
第2个回答 2016-07-18
一般浮充值为42V~59V
追答
相关的资料可以看 通信高频开关电源资料
相似回答
通信电源
中
开关电源
的
浮充
电压值由什么决定
答:
是根据被充电池来设定,
一般情况下铅酸电池均充电压按每格2.35~2.40V设定,浮充电压按每格2.25~2.30设定
。普通起动电池高一些,免维护密封电池低一些。
高频开关电源
输出电压最大
多少
答:
57.6V
。高频开关电源整流器浮充工作方式时输出直流电压调节范围为:43.2~56.2V;均衡工作方式时调节范围上限为57.6V,电压可调。
高频
整流模块原理
答:
⑤
浮充
、均充电压设定:-48V
系统
设定浮充电压:53.5V;设定均充电压:56.0V。
通信电源
为什么采用-48V供电,为什么
开关电源
的输出是53.5V?
答:
48V/54V应理解为一个电压等级,就跟我们常说的动力电电压一样,
通常
都说380V线电压,但是实际
一般
都有390多V。个人意见,可参考。还有
开关电源
输出
是系统浮充
电压。
开关电源
的具体技术参数有哪些?
答:
4.可靠性指标。可靠性指标
通常
用平均故障间隔时间(Mean Time Between Failures,MTBF)来表示。MTBF一般应大于100000小时。
开关电源
中的输入、输出、保护、电气绝缘和电磁兼容是电源的基本要求,显示和指示功能、
系统
功能
是通信
的特殊要求。在
一般电源
规范中,还有电源工作的环境条件、结构尺寸和质量等,由此...
通信
用组合式
开关电源
有电压无电流输出是什么原因?
答:
输入缺相属整个
系统
严重的供电问题,如果硬要工作,整流模块内晶体管
开关
器件将无法三相同步导通和关断,影响整流模块寿命。所以整流部分会钳制输出,以保护整流部分不受损。但系统还在工况中,没有停机,有电压,但根本没有电流输出,所以一次下电是只有电压,但无法带载。整流器输出电流=
浮充
电流+负载电流,...
通信电源
为什么电池充电不限流
答:
通信开关电源
给蓄电池组均充电时是有限流的。蓄电池10小时放电率标记为C10,比如蓄电池容量是2000Ah的,C10=200A。开关电源控制模块里
一般
把充电限流设置成C10或1.25*C10。当蓄电池
浮充
电时,充电电流比较小,远远低于C10,开关电源不会也不用设置充电限流的。
关于发电厂的厂内
通信系统
的设计,下列要求哪几项是正确的?()_百度知...
答:
【答案】:A、D AB两项,《火力发电厂厂内
通信
设计技术规定》(DL/T 5041—2012)第6.0.3条、6.0.4条和第6.0.5条规定,发电厂厂内通信设备所需直流电源,应由通信专用直流
电源系统
提供,其额定电压为直流-48V,采用
浮充
供电方式。通信专用直流电源系统输出电压可调范围为-43V~-58V,通信...
大家正在搜
高频开关电源电路图
高频开关电源电路原理
高频开关电源什么给整流模块
高频开关电源直流屏
高频开关电源主要部分
高频开关电源整流器
高频开关电源就是整流器吗
高频开关电源直流屏是做什么用的
48V高频开关电源
相关问题
开关电源的均浮充电压值设定的依据是什么
基站蓄电池要做放电测试 不断市电的情况下 可以通过调整开关电...
如何把中兴开关电源的浮充电压设为48v
怎么通过开关电源来降低浮充电压
通信电源中开关电源的浮充电压值由什么决定