基站蓄电池要做放电测试 不断市电的情况下 可以通过调整开关电源浮充电压来实现放电测试吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-04
可以,调开关电源的浮充电压到预设的数值后就可以做放电测试了,但是一定要注意市电突然断电引起的基站退出服务。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1g1tSSKVgcatBg1Vg.html
相似回答
移动
基站需要的电源
多少伏的?
蓄电池
怎么来配置
答:
基站使用380V,3相4线交流电。基站内使用-48V直流供电。一般基站配置两组500AH
蓄电池
组。每组由24块2V电池组成。基站停电后,由蓄电池供电时,电流达到几十或上百安培(依
基站不
同,耗电也不同)。而对电池充电时,电源柜负荷超过100A或达到200A(基站设备在电池充电时仍然需要工作)...
基站蓄电池
一次下电,二次下电是什么意思,用途是做什么?
答:
二次下电则是在一次下电后,当
电池电压
降至预设的保护水平时,切断所有负载,以防止电池过放电,从而保护
电池不
受损害。在基站电源系统中,一次下电和二次下电的设置对于确保基站运行的稳定性和安全性至关重要。这些设置通常在
开关电源
中进行调整,根据电池组的容量、预期使用寿命以及负载的功耗等因素来确...
我现在刚做中国移动
基站
维护的 几乎都不知道 请有知道的大虾仔细帮我...
答:
一般的故障可分为以下几类:基站硬件故障、基站软件故障、交流引入故障(短路、断路、更换开关、熔丝、更改室内外走线、停电后恢复供电等)、直流故障(更换开关、熔丝,更换整流模块,更换监控模块,修改
开关电源
参数等)、
蓄电池
故障、空调故障、基站传输排障、基站动力环境监控设备故障等等。5.2 基站维护中所产生问题的原因及...
基站蓄电池
一次下电,二次下电是什么意思,用途是做什么?
答:
\x0d\x0a配电箱的交流电引入
开关电源
后,经过整流,变压输出-48伏,同时对
蓄电池
组进行浮充、均充操作。当市电输入中断后,电池组开始放电,给接入开关电源的负载供电如基站设备(BTS)、传输设备(光端机)等,保证
基站的
正常运行。当电池电压下降到开关电源设置的一次下电电压时,开关电源断掉接在一次...
基站的
巡检工作包括了哪些内容?
答:
日常巡检时主要测量动力引入三相交流电压、
开关电源
三相相线电流、中性线电流、直流输出电压、直流输出电流等;导线、熔断有无过热现象、关开电源有无告警、一次下电二次下
电电压
、
蓄电池
组参数是否正确等;零线地线连接是否正确,接地线可靠,地阻小于5欧姆,交流配电箱空气开关及电缆连接良好,不存在安全隐患...
开关电源
柜
浮充
低于53.4不会给
电池充电
答:
温度补偿所致,属正常现象。温度补偿功能是
通过电源
设备的前台监控单元
来实现
的,它是通过检测
蓄电池
温度,然后根据实测的温度来调节蓄电池的
浮充电的
。温度补偿是以25℃为基准,以每节(2V)-3mV/℃进行调节。对于通信电源使用的48V电池组来说,计算公式为△V=(T-25)×(-3mV)×24。例如:电池温度...
基站
例行维护是怎样的
答:
6、检查蓄电池外壳的温度是否过高(用红外电温计测量)。7、检查引出线及端子的接触情况,电缆及连接头子压降,包括极柱螺栓的紧固。8、放电检查,断开交流开关,模拟停电,
蓄电池放电
15-20分钟,观察蓄电池供电情况是否正常,合上开关是否正常。9、核对性放电实验(每年一次)及容量实验(每三年一次)。(六)油机设备的维护1...
开关电源
的LLVD和BLVD是什么意思?
答:
开关电源
里的LLVD和BLVD分别是一次下电和二次下电。一次、二次下电说的是,当市电停电时,为防止
蓄电池
过放电,并保障重要负载能够获得足够的蓄电池供电时间,采用一次、二次下电的方式来控制直流供电输出回路中的直流接触器来控制回路的通断。目的:保护蓄电池过度放电又给重要负载尽量长的供电时间。方...