变压器的
额定容量指的是其额定输出容量,运行中要
发热有损耗,输入的功率肯定比输出的功率大,因此变压器有一个参数η(效率),η和变压器的质量有很大关系,如果铭牌上有就按铭牌上算(我想你这个变压器没铭牌了,有铭牌的话一次
额定电流肯定有的),没有就估为90%吧(同样的材质容量越大效率越高)。另外,由于变压器含有感性成分,还有一个
功率因数cosφ,在此不做精密计算就忽略了。
一次额定电流I1=P(容量)÷U1(一次电压)÷η(效率)
=2000÷ 220÷90%
≈10(A)
二次额定电流I2=P(容量)÷U2(二次电压)
=2000÷ 36
≈56(A)