消防中控一直报警,海湾的,厂家来人后告知配电柜应该配220v的脱口器,现在配的是24伏的脱扣器,怎么办?
2个厂家互推责任,消防说:是国家规定必须配220v的脱扣器;配电柜厂家说:每人要求,怎么办??求求各位高人。。
举报该问题
推荐答案 2010-08-15
24V脱扣器也能脱啊,把8301模块接线时接成24V有源输出就行了,从D1上面跳接一根线到模块的常开点的一个接线端子,常开点的另外一个接线端子接24V脱扣器的一个端子,再从模块的D2接一根线到24脱扣器的另一个接线端子就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McVMKcVKB.html
其他回答
第1个回答 2010-08-15
加油
第2个回答 2010-08-18
那就把脱扣器摘掉得了。