88问答网
所有问题
当前搜索:
海湾消防电话模块接线
海湾电话模块接线
图
答:
海湾
的
电话模块
GST-LD-8304
接线
图如下 图来源当宁
消防
网
消防联动系统中
消防电话
的
接线
图。
答:
是
海湾
的
消防电话
接口(
模块
),完整的型号是GST-LD-8304,如下。详细
接线
如下图:1、GST-LD-8304消防电话接口主要用于将手提/固定消防电话分机连入总线制消防电话系统。2、GST-LD-8304消防电话接口可连接一台固定消防电话分机或最多连接100只消防电话插孔。3、可通过四线水晶头插座直接连接GST-TS-100A...
海湾
8304
模块
的
接线
图
答:
1、GST-LD-8304消防电话接口可连接一台固定消防电话分机或最多连接100只消防电话插孔
。2、可通过四线水晶头插座直接连接GST-TS-100A固定电话分机,通过连接TL1、TL2端子的电话线连接GST-LD-8312消防电话插孔。多个电话插孔可并接在此电话线上。
消防海湾
8305
模块
怎么接?
答:
3、5.正常广播线ZC1、ZC2,
消防
广播线XF1、XF2及放音设备的连
接线
SP1、SP2均采用阻燃BV线,截面积≥1.0mm²。
海湾
8305
模块
如何
接线
答:
GST-LD-8305输出
模块
用于总线制
消防
广播系统中正常广播和消防广播间的切换。模块在切换到消防广播后自回答,并将切换信息传回火灾报警控制器,以表明切换成功。GST-LD-8305输出模块接入正常广播线,需要在正常广播线和GST-LD-8305模块之间串接两个250V-22μF双极性铝电解电容器。
海湾
8304
电话模块
用途及
接线
方法
答:
1.gst-ld-8304
消防电话
接口可接固定消防电话分机或多达100个消防电话插孔。2.gst-ts-100a固定电话分机可通过四线水晶头插座直接连接,gst-ld-8312消防电话插孔可通过TL1、TL2
接线
端子的电话线连接。多个电话插孔可以连接到这条线路上。
消防
弱电系统设备怎么
接线
图
答:
1、
模块
通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图2 (无源常开检线输入)、图3所示(无源常闭检线输入):图2:图3:2、模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图4(无源常开检线输入)、图5所示(无源常闭检线输入):图4:图5:扩展材料:
消防
弱电系统的概念 "消防...
消防模块
8301怎么
接线
答:
海湾
8301
消防
控制
模块
对外端子示意图如图2-32:其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 ;D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 ;G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。I、G...
哪位知道
海湾消防
设备的8301
模块
的
接线
图,先说声谢谢!
答:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V 电源输入端子,无极性 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设 为常闭输入或自回答)COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)NG、 S-、V+、G::留用 布线...
求
海湾消防模块
GST一LD一8301能接广播吗?怎么接?急求谢谢了
答:
要用8305
模块
D1、D2:DC24V电源,无极性。 Z1、Z2:信号总线输入端,无极性。 ZC1、ZC2:正常广播线输入端子。 XF1、XF2:
消防
广播线输入端子。 SP1、SP2:与广播音箱连接的输出端子 在广播音箱的末端(远离模块端)必须并联一个30kΩ/1W的 终端电阻 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 sui...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
海湾消防广播模块接线
海湾消防隔离模块接线图解
消防电话模块怎么接线
海湾消防8301接线图解
海湾消防设备接线大全
海湾消防设备接线图
消防8304模块接线图
海湾8305模块接线图解