700kw用电量选多大的电线?详细说明

如题所述

输电线径选择的问题。应该先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ式中:P为负载功率
U为线电压 三相是380V
cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 ,日光灯取0.5
你的700kw负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=700000/1.732*380*0.75=700000/493.62=1418A
如果考虑使用系数为0.8,
1418*0.8=1135A
因为电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。
1135*1.5=1700A
经过计算,700KW负载电流太大,没有输送1700A 的电线,只有用10KV进厂变压再分路供电。
附某电线厂家的允许安全载流量表供参考。