700个kw用多大的电力线用多大的空开都是380的有13个机器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-02-15
700KW对åºçä¸ç¸çµæµæ¯1050Aï¼å»ºè®®ç¨1600Açå¼å ³ï¼æ´å®å°1200Aç
é¢å®çµæµ
å³å¯ãå¦ææ¯50KW大çµå¨æºè¿æ ·çè´è½½ï¼å»ºè®®ä¸è¦åæ¶å¯å¨ï¼é²æ¢å¤§çå¯å¨çµæµè®©ç©ºå¼è·³é¸äºã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mt1cSMcMSgcSKSccKBB.html
相似回答
功率为
700KW
,额定电压
380
V,电流约900A请问
需要
配
多大的空开
及三相五线铜...
答:
功率
700KW
,额定电流一般在1400A左右,你怎么只写900A,真要按照900A计算怕是不行的,我按照1400A计算给你,开关最少要用到1600A,这个等级一般为框架式断路器,
电缆用
YJV3*300+2电缆两根。
380的
400
个千瓦用多大电缆
?
多大空开
?
答:
答:电源为
380
V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =400000/(1.732×380×0.8)≈759.7A;查找实用五金手册,铜
电缆
每平方安全工作电流为6A,则有...
急急急总用电量约七十
个千瓦
,该
用多大的空开
作总开关,主
电缆要
用多粗...
答:
先计算您的电流,I=P/1.732Ucosφ,则I=70000/1.732*
380
*0.75=142A,使用95平方
的电缆
为宜。按照您的描述,您的用电功率为70
kw
,则为三相电,即动力负荷,所以,若有电机,则要按照电机的启动电流选择开关大小,一般2-3倍既可,为450A开关。(上述为不计算允许负荷矩的情况下得出的。)...
800
kw
功率
用多大空开
和电缆线
答:
如果是380V,根据负载不同,可以选1600A或2000A的框架开关。建议选3根185电缆
,电缆太粗,施工难度增大,在工程应用中一般选185的。并且185的性价比较高。
机器
功率70
KW
接
380
V
要
用多少平方的铜线和多少A
的空气开关
答:
你好.70
KW
也就是70000W除
380
V=184.21A.最好用250A以上的.用50平方铜线即可.
总负荷70
KW
,
用多大的
线和
空开
答:
70
KW
,假设电压
是380
V,功率因数0.8 则电流是70000÷380÷1.732÷0.8=132.9A,用YJV-0.6/1KV-3×50mm^2, 若允许电压降5%的话,300米以内都可以满足要求;
空开需要
根据负载性质来配 负载是电机,则空开按照工作电流的2-3倍配置,即空开配300A-400A的,整定电流133A;非电机负载,则空开...
三相
空开380
v1000A
要用多大的
电线
答:
I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。断路器的额定电流In=1000A,
电缆的
允许载流量Iz应大于100A,则应接≥150mm²铜芯聚乙烯绝缘电缆三根并联使用。查表150mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆的在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为407A;
功率70
KW要用多大的电缆
多大的空开
怎么计算的
答:
功率70
KW的
工业用电的话应该用三相5线 电流为70000/1.732/
380
/.08= 132A左右
空开
选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选200A空开。电缆建议选用35平方毫米铜
电缆线
(考虑到扩容)35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中)如果是铝线,线径要取铜线的1.5-...
大家正在搜
11kw电机用多大空开
5.5kw电机用多大空开
15kw380v用多大空开
15千瓦电机用多大空开
7.5千瓦电机用多大空开
380v150千瓦用多大空开
380v120kw用多大电缆
120kw用多大空开
150kw用多大空开
相关问题
380的400个千瓦用多大电缆?多大空开?
三相电380V 总功率65KW需要多大的空开 多大线径
380V100KW要多大空开
5.5kw的三相电机用多大的空开
请问如果有200KW要用多大的线和空开?谢谢!
380伏85KW用多大空开多大铜线
54KW的一个设备用多大的空气开关和多少平方mm的线啊
120千瓦要用多大的电线和空开